Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?

(1/6) > >>

Petr Studnička:
Prosim o konzultaci k dane situaci: v omitce je instalovan kabel CYKY 4Bx1,5 mm2. Chteli bychom ho vyuzit pro napojeni prutokoveho ohrivace 5,5 kW s tim, ze vyssi prurez docilime pararelnim spojenim vodicu, ale nejsme si vubec jisti zda to je dovoleno?

Jan Alin:
Myslím že to není nejvhodnější řešení. Nedáte dohromady buď průžez nebo barvy vodičů. Možná by se vyplatilo spočítat jestli na tento druh zatížení nestačí ta 1,5. Ale vůbec nejvhodnější by bylo natáhnout nový kabel. Vždycky když jsem udělal nějaký kompromis tak jsem na to doplatil.

Jaroslav Kořínek:
Není dovoleno! Prostudujte si normy. Pracujte s cílem CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

Štefan Beláň:
Tady není co spočítat, pro 5,5kW musí být jištění 25A a tak 1,5mm2 je hned na první pohled nesmysl.

Jan Alin:
U průtokového ohřívače doma je možné předpokládat zatížení velice zřídka a na krátký čas (pokud je to doma). V praxi by to nejspíš vydrželo ale jak už jsem psal, stejně to nevidím jako nejvhodnější řešení. Prostě bych ten kabel vyměnil.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana