Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
Fuk Tomáš:
Citace: luban 26.09.2008, 14:14
Zkusil jsem tu variantu žádat o jistič C a na základě toho že předchozí jistič měl také charakteristik u C mi toto povolili.Zaráž ející je na tom to že to šlo až po snad desátém telefonátu a stálém vysvětlování, po každé však někomu jinému.Byrokra cie funguje stále skvěle.
Probůh, čemu se divíte? Vždyť jste po nich chtěl, aby se dobrovolně vzdali možnosti, že si necháte navýšit jistič :D a bylo třeba najít někoho, kdo si to vezme na triko.
Osobně považuji ten fakt, že jste dosáhl svého ještě tentýž den, za neuvěřitelně pružnou reakci (dance)
Lubomír Jindra:
Citace: luban 26.09.2008, 14:14
Zarážející je na tom to že to šlo až po snad desátém telefonátu a stálém vysvětlování, po každé však někomu jinému.Byrokra cie funguje stále skvěle.
ČEZ? Ano, s nimi je jednání zarážející běžně... ;)
luban:
Sice jsem zdánlivě úspěchu docílil,stejně bych chtěl řešit spouštění motoru rozeběhem.Ten ovšem nebude tak jednoduchý jelikož je tam brzda a spínání stykačem. Zavrhuji frekvenční měnič pro vysoké pořizovací náklady,jaká je tedy možnost? (doh)
Kamil Novák:
Softstartér.
raj:
Citace
Softstartér.
Přijdete o záběrový moment. (někdy je třeba ...)