Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?

<< < (3/3)

dolac:
Citace: Fuk Tomáš  26.09.2008, 14:33

Probůh, čemu se divíte? Vždyť jste po nich chtěl, aby se dobrovolně vzdali možnosti, že si necháte navýšit jistič  :D a bylo třeba najít někoho, kdo si to vezme na triko.
Osobně považuji ten fakt, že jste dosáhl svého ještě tentýž den, za neuvěřitelně pružnou reakci  (dance)

Páni, nečudujte sa, že distribútor nemá ochotu povoľovať istič s charakteristik ou typu C. Uvedomujete si aké prúdové rázy a s nimi spojené poklesy napätia v sieti môže spôsobovať zapínanie takýchto motorov? Pri navýšení výkonu, nejde iba o inkasovaný poplatok, ale tomu musí odpovedať aj prenosová kapacita vedenia, a teda aj dostatočný skratový výkon v tom ktorom bode siete.

Václav 3:
Citace: Lubomír Jindra  26.09.2008, 14:56

ČEZ? Ano, s nimi je jednání zarážející běžně...  ;)


Přesto je s nimi jednání možné a mnohdy úspěšné, s PRE nedohodnete jistič s charakteristik ou C vůbec.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana