Jaké mohou být svodové proudy u kabelů CYKYLO a CYKY?
Jaroslav Naar:
Dodělal jsem elektroinstala ci v rodinném domku. pro zajímavost jsem měřil proud který teče do jednotlivých okruhů ještě před zašroubováním žárovek, tedy bez jakýchkoliv spotřebičů. Kabeli jsem použil CYKYLO a do podlah jen někde a na světla za sádrokartonem dal CYKY. Je možné že svody, proud co teče do obvodu u každého světelného okruhu (3místnosti,napojení pod vypínači) jsou až 1 - 1,7 mA a zásuvkového (6 zásuvek) tak kolem 0,5mA a samostané zásuvky pro myčku pračku a podobně kolem 0,15mA. Je to tak normální?. Jaké doporučujete kabeli aby svody byli co nejmenší? Myslím CYKY , CYKYLO a případně značku. Všim jsem si významně různých vlastnosti izolací pro stejné typy kabelů.
Štefan Beláň:
Vámi naměřený proud není závislý na typu kabelu. Jedná se pravděpodobně o svodové proudy na připojeném novém a tím pádem většinou vlhkém zařízení (výjimečně se může jednat o vliv kapacity a indukčnosti).Proto bylo ve starých normách povoleno při měření izolačního stavu u nových instalací 50 ohmů/V. Ale po vysušení instalace musí být hodnota min. 1000 ohmů/V.
Jaroslav Jonáš:
Normální to není. Nechte si udělat výchozí revizi a ze zprávy zjistíte, že izolační stav el.instalace se neověřuje jakýmsi měřením unikajících proudů z kabelů (nevím čím jste to měřil), ale měřením izolačního odporu vedení, měřicím napětím 500V ss. K uváděné hodnotě 1000 ohmů/volt po případném vysušení zdiva pouze tolik, že to není příliš dobrá rada. Tato hodnota již 11 let neplatí !!
Jaroslav Naar:
Díky.Měřil jsem to tak,jsem vypnul všechny jističe a přemostil jsem jistič příslušného obvodu multimetrem na rozsahu 20mA, tedy jsem tam pouštěl 230V do vodiče kabelu. Zařízení tam nejsou zapojená zatím žádná, ani žárovky, jen objímky na světlech(samozřejmě jsem vyzkoušel všechny světelné vývody jesli vše svítí jak má, zásuvky jestli fungují a není na kolíku fáze, prostě jsem zkontroloval zapojení fázovkou jen předběžně projistotu před budoucí revizí, také jsem zkontroloval proudový chránič, zda vyhazuje). Nevíte jaký je izolační odpor mezi vodiči v kabelu či vodiči vůči vnějšku kabelu CYKY a CYKYLO?
Štefan Beláň:
To: JonášMůžete mi vypočítat kolik ohmů na volt je minimální hodnota izolačního odporu 0,5Mohmů při měřícím napětí 500V - viz ČSN 33 2000-6-61 ed.2., tab. 61A?P.S. Časy se mění, formulace se mění ale fyzikální zákony zůstávají pane Jonáš!
Navigace
[0] Index zpráv