Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
Karel Fajmon:
V uvedeném ohřívači jsou tři svorky: dvě fáze a zemnění.
Vydrží dvoupólový proudový chránič napětí 400V?
František Leopold:
A jste si jistý, že ony tři svorky jsou opravdu L1, L2, PEN? Přijde mi divné, že by to bylo jen na dvě fáze a ne na L1, L2, L3,N, PE..Obzváště při výkonu 9kW..A zapojení L1, N , PE se mi zdá nesmyslné.
Rozhodně by to chtělo použít chránič 4 pólový, tj.L1, L2, L3, N...
Václav 3:
Průtokové ohřívače s příkonem nad 3,5 kW bývají z důvodu zjednodušení spínače top. tělíska v provedení na 2 fáze. Je třeba se orientovat podle štítku a označení vstupních svorech v přístroji samotném. Použití dvoupólového chrániče není vhodné, protože pól označený N spíná dříve než fázový a odepíná později, použijte čtyřpólový a můžete ho předřadit většímu počtu jističů a připojit tak přes něho např. další obvody v koupelně, zásuvku pro pračku, zásuvku na holící strojek, osvětlení. Nezapoměňte, že tyto rozvody musí být zapojeny třívodičově, tzn. že nesmí být použit společný vodič pro N a PE.
Štefan Beláň:
Citace: Karel Fajmon 18.09.2008, 20:19
V uvedeném ohřívači jsou tři svorky: dvě fáze a zemnění. Vydrží dvoupólový proudový chránič napětí 400V?
Jsem přesvědčený, že se jedná o svorky L1, L2 a N. Uzemnění, neboli ochranný vodiče PE se připojuje přímo na neživou část, na šroub označený značkou uzemnění (obrácený stromeček).
Jedná se o vícefázový spotřebič a proto jej nelze připojit na jednofázový (2pólový) chránič ale musíte požít klasický třífázový (4pólový). ;)
Fuk Tomáš:
Dvoupólový chránič by, pokud se skutečně jedná o svorky L1, L2, PE, v principu fungoval, ale:
- byl by zapojen v rozporu s doporučením výrobce (viz označení svorek na chrániči a schéma)
- chránič je konstruován a zkoušen na napětí 230V~, nikoli na 400V~
Těžko byste tedy prokázal naplnění požadavku normy.