Použití stíněného kabelu, jehož stínění není připojeno, vám určitě nepomůže. I kdyby stínění připojeno bylo, bylo by to jen částečné potlačení indukce. Vaše zařízení je likvidováno kombinací dvou vlivů - indukcí do kabelu po trase a rozdílem elektrických potenciálů jednotlivých bodů. Pokud tyto faktory budete kompenzovat, bude to fungovat. Rozdíl potenciálů vyrovnáte pospojením jednotlivých částí Vaší komunikační sítě (s ohledem na platné předpisy ohledně antén, hromosvodů, apod.), indukci omezíte stíněním kabelů, uložením v kovových chráničkách, trubkách, žlabech, kovových skříňkách, atd. pečlivě připojených na výše uvedené pospojení. (Pro informaci: na pospojení nestačí kablík 0,5mm2, jak lze občas vidět, bavíme se o průřezech o více než řád výše). Běžná UTP přepěťovka je více méně kosmetická záležitost (uvnitř jsou většinou jen diody), při nedodržení výše uvedeného ji první větší přepětí prorazí a pak nechrání. Ještě pro informaci, při spojení antény Wifi s bleskosvodem (např. na anténní trubce) by bylo nutné použít úplně jinou ochranu určenou pro bleskový proud, proto je mnohem výhodnější postavit k anténě oddálený bleskosvod a oddělit ji (určitě je to zde na více místech diskutováno). Pokud vedete kabel vnějškem budovy, navrhuji pročíst zde široce inzerovanou elektronickou "kníšku" (
www.kniska.eu" od p.Hájka a spol.). Vyplatí se to !