Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
Miroslav Závodský:
Čisto teória.
Snažm sa pochopiť normy. V norme na rozvádzače 60439-1 sa píše, v tabuľke 3 pre určovanie vodičov PE,PEN, že ak máme S krajného vodiča >800mm, tak vodič PE, PEN má byť S/4.
Čiže napríklad v situácii keď mám vstupný kábel do rozvádzača o priereze krajného vodiča 800mm2, tak mi stačí vodič PEN dimenzovať na 200mm.
A čo potom, keď sa rozdelí na PE a N, aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N?
Skúsil som to v rýchlosti načrtnúť.
Petr Doležal:
Upraveno pro ty, kteří jako já nevidí modré N
Miroslav Závodský:
Tak kde sú všetci výrobcovia rozvádzačov, nikto nevie?
Jirka Š. Svejkovský:
No, nějak si nedovedu představit vývod o průřezu 800mm2 v soustavě TN-S.
Z logiky věci vyplývá, že ten vývod bude L1,L2,L3,N,PE = S,S,S,S,S/2, i když to bude vypadat divně.
Možná by se z toho dalo vybruslit výpočtem zatížení vodiče N a snížit jeho průřez na S/2.
Petr Doležal:
Mně selský rozum říká, že obecně ustanovení o nižších průřezech PEN lze aplikovat i na N, protože PEN je PE+N. A je jasné, že TN-C je horší jak TN-S. Tak když to jde tam, proč ne onam ?