Pro který rozvod elektroinstalace se rozhodnout? Podlahou nebo stropem?
Tomáš Jarovec:
Pár zkušeností k tématu:
pokud to jde, kabely bych dal do podlahy, podél stěn - tam takové riziko poškození nehrozí. V kritických místech lze navléct tuhé plastové trubky a ty jen tak něco neprorazí, nanejvýš se rozplácnou, ale kabel stále uchrání. Dveře pak nemusíte obcházet kabelem nahoře.
Když je podlaha už hotová, tak do zdi ve spodní instalační zóně. Spodní instalační zóna je praktická, protože v těch místech se málokdy něco zatlouká nebo vrtá. Přívod k vypínačům může vést taky ze spodní zóny a odtud přímo nahoru do stropu, ke svítidlu. Pokud vypínače v jedné místnosti propojíte 3žilovým kabelem pro každý okruh, můžete světlo ovládat jak schodišťovou kombinací, tak impulsním/multifunčním relé z libovolného vypínače v místnosti.
Horní instalační zóna pod stropem mi moc praktická nepřijde, protože i zde stále hrozí zatlučení skoby pro obraz nebo vrtání. Hůře se tahají kabely, protože pořád musíte lézt po štaflích. Vypínače se už dnes nedávají ani 150, ani 130 ale většinou 105 cm, někdy i níž (ovládání kolenem), takže i z nich je to blíž k podlaze než ke stropu.
Jsou případy, kdy je všechno z betonu, kromě sádrokartonové ho podhledu, pak má vedení kabelů ve stropě důvod a svislé drážky tolik nenarušují konstrukce jako vodorovné.
Jan Němec:
No hlavně se musí shodnout ostatní profese potrubní kde kdo co povede. Pak je to jedno. Jinak na zemi kabely cpu do trubek, v místě např dveří apod. otvorů do nejtěžší řady KOPOS. Před pár lety mi klient líčil "veselou" historku, kdy po nás přišli betonovat podlahy. Nechtělo se jim tahat s podlážkama, tak si to namířil s kolečkem betonu na trumpetu KOPOS tuhá extra dim. 50mm a ty kolečka převrátil v těch dveřích. Nejdřív nadával zedník, pak je majitel domu zdupal a dali si podlážky na trubky. Jinak k vedení pod stropem, pozor na překlady. Do těch nemůžete řezat.
Hodně zdaru.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana