Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
Jiří Schwarz:
1) není to pravidlo, ale může se stávat to, co popisuje kolega Doležal, vlastní zkušenost, při "hledání" příčiny jako nejhorší spotřebiče zjištěn starší PC a "ruská" TV
2) hledat svod mezi N a PE, který způsobuje vypnutí chrániče, to je "adrenalin". Z technického hlediska skvělé řešení, ale z hlediska ceny a "prostoru" už ne, je použití dvoupólových jističů.
3) pokud je připojeno něco "venku", např. pergola, dílna,... je dobře mít pro tu část samostatný chránič, protože tam je větší pravděpodobnos t vzniku nějaké izolační závady a je hloupé, kdyby to mělo "vypínat" celý objekt
Jiří Schwarz:
to Rozmahel
jen taková poznámka - unikající proudy u spotřebičů třídy ochrany II
To je obrovská zrada - video, Set Top Box, DVD přehrávač, TV,... všechno jsou to spotřebiče třídy II, ale ve chvíli, kdy to spojíte s "uzemněnou" anténou, cosi tam teče. Kdo nevěří, ať si to změří
Kamil Novák:
Citace: Jiří Schwarz 14.08.2008, 08:10
...., cosi tam teče. Kdo nevěří, ať si to změří
Hodnoty 0,1 - 0,4 mA jsou naprosto běžné.
Rozmahel Vladimír:
Ano, u spotřebiče tř.2 se jedná o dotykový proud, měřený přes 2kOhmy. Přiznám se, že spojení s antenou jsem neuvažoval. Kolik teče do anteny natvrdo bez 2kOhm a jak je tvrdý takový zdroj, to by se mělo zkusit.
Martin Ondrušek:
Ďakujem všetkým za názory k danej problematike.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana