Je v současné době nějaká platná norma ČSN na revizi antistatické podlahy?

<< < (5/14) > >>

Kamil Novák:
Měření antistatických podlah se provádí dle ČSN EN 1081!  (norm)

František Šohajda:
Měření antistatických podlah (třeba ve zdravotnictví) je celkem jednoduché, nějteří RT z toho dělají disertační práci z nesmírnou problematickou situací !! (zle)
Klasický RT z běžnými přístroji to může udělat bez problémů!! (norm)

Kamil Novák:
To ano, jen že se stále někteří pořád odvolávají na ČSN 33 2000-6, což (jak zde již před časem uvedl kol. Beláň) nesmysl.

František Šohajda:
Citace: Kamil Novák  14.04.2013, 22:21

To ano, jen že se stále někteří pořád odvolávají na ČSN 33 2000-6, což (jak zde již před časem uvedl kol. Beláň) nesmysl.


Dá se napsat že i podle ČSN 33 2000-6,příloha A -jako metody měření byla tato norma použita....... ..
Jaké si vodítko, čím to  a jak to měřit !
(Asi se to špatně napsalo a pochopilo...)

Kamil Novák:
Citace: František Šohajda  15.04.2013, 06:56

Dá se napsat že i podle ČSN 33 2000-6,příloha A -jako metody měření byla tato norma použita....... ..
Jaké si vodítko, čím to  a jak to měřit !
(Asi se to špatně napsalo a pochopilo...)


Metody měření, uvedené v ČSN EN 1081 a v příloze A ČSN 33 2000-6 mají společného pouze jediné - zkušební elektrodu (a to jen č.1).
Tudíž bych asi ČSN 33 2000-6 do měření svodu antistatických krytin vůbec netahal.