Je nutný proudový chránič u stroje pro zpracování dřeva?
Milan Selezan:
Opravujem (nedal som predtým náhľad): Ja osobne vychádzam z ČSN 33 2000-4-482 kde celá časť 482.1 je venovaná priestorom s nebezpečenstvo m požiaru podľa povahy spracúvaných alebo skladovaných materiálov. Je to však norma pre inštaláciu budov, ale stroj je v budove takže prívod k nemu by mal byť podľa nej. Faktom je, že článok 482.1.7 tejto normy hovorí že keď sú rozvody iné ako z káblov s minerálnou izoláciou, tak sa musia rozvody chrániť v sieťach TN a TT proti poruche izolácie prúdovým chráničom. Ale ani ja nepoznám prúdový chránič na cca 170A. Tak asi ostáva len riešenie káblom s mineralnou izoláciou. Typ však momentálne z hlavy neviem.
Zdenek Gec:
Pouze informace k přístrojům:
Pro vyšší jmenovité proudy se používají buď samostatná chráničová relé s externím součtovým transformátore m a nebo přídavné moduly proudových chráničů, které se montují přímo na kompaktní jističe.
Georgis Fasulis:
Potvrzuji informaci pana Gece. Např. Merlin Gerin (Schneider) vyrabí zemní ochranná relé Vigirex, které se kombinují s jističi Compact (80 - 1250A). Relé se přes toroidní transformátor připojí k jištěnému obvodu. U relé je navíc možno nastavovat reziduální proud i čas vypnutí.
Jaroslav Hasala:
Dost dobře nechápu požadevek ČSN 33 2000-4-482 čl. l.7 o kabelech s minerální izolací. Jednak si nejsem jistý, co je tím míněno, dále mi není jasné k čemu to je dobré. Nebo jde jen o ochranu přívodního kabelu, ne přímo stroje?.
Ochrana přívodního kabelu by jistě byla možná i jiným způsobem, nějakou mechnickou ochranou.
Štefan Beláň:
To: HasalaMinerální kabely jsou uvedené v rozdělení kabelů v ČSN 33 2000-5-523 ed. 2. Teplota je stejná jako kabely jen s PVC izolací 70°C (ale taky 105°C bez pláště?), ale asi budou nehořlavé (snad ty oranžové?). Uvažuji logicky, když se dávají do souvislosti s přípojnicovým rozvodem. Je to jen má úvaha. Snad správná?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana