Je nutný proudový chránič u stroje pro zpracování dřeva?
Jaroslav Hasala:
Primární otázka zní - je nutný v tomto případě proudový chránič nebo ne?
Josef Hubáček:
Sekundární odpověď na primární otázku zní ne. Konzultoval jsem tuto záležitost s naším elektroprojekt antem a vycházím i z projektu truhlárny rekonstruované před třemi měsíci. Sice s menšími výkony, ale s deseti truhlářskými stroji. Situaci jsem zevrubně popsal v příspěvku z 28.6. Je to můj poznatek z praxe, ale konečné rozhodnutí je už pouze na vás.
Georgis Fasulis:
To Hasala: Rovněž já jsem nenašel důvod nutnosti použití proudového chrániče, pokud ten např. nevyžaduje samotný stroj ve svých vlastních podmínkách připojení.
Jaroslav Hasala:
(poklona) všem za příspěvky.
Závěr jsem si z toho udělal takový, že chránič není vyloženě nutný. Doufám, že uvažuji správně.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana