Je nutný proudový chránič u stroje pro zpracování dřeva?

<< < (4/5) > >>

Jiří Hilner:
To Hasala + Selezan : Nemá to řešit projektant (zas to házej na nás),  ale dle ČSN 33 20 00-3 je povinností provozovatele!! udělat komis a ta komis zase udělá protokol o určení prostředí. Z něj vyjde případně požadavek na zvýšenou ochranu - viz příspěvky výše. Zemní ochranné relé je problém, jednak je drahé a jednak se obtížně shání, průvlekové trafo + chráničové relé vás vyjde na cca 6-8 tisíc Kč komplet (podle velikosti trafa, dělají se ve dvou velikostech dle průměru otvoru). Výkon není u tohoto řešení žádný problém, běžně ho používám pro napájení plovoucích bagrů a pasů s příkonem okolo 150 kW.

Milan Selezan:
Protokol protokol, to už som sa v diskuziach na Elektrike naspomínal. Súhlasím - protokol VV rieši u nových stavieb hlavný-generálný projektant a elektrikár je len člen komisie, u jestvujúcich - prevádzkovateľ . V tomto prípade aj keď ho nemáme, je jasné, že horľavé hmoty tu budú, takže ide o to, či teda platí aj ČSN 33 2000-4-482, alebo nie? ČSN EN 60204-1 je pre rozvod na stroji alebo keď je technologická linka tak aj pre ňu. Ale ...4-482 je je venovaná priamo rozvodom v priestoroch s nebezpečenstvo m požiaru, tak minimálne pre prívod od hlavného rozvádzača do rozvádzača stroja, ale podľa mňa aj na stroji, platí. Riešenie ako uvádza p. Hubáček je logické, no pristúpi na to každé IBP, resp. TEI?

Jaroslav Hasala:
Protokol o určení vnějších vlivů pro tento prostor existuje, nicméně, jak je u těchto protokolů zvykem, nejsou zde řešeny důsledky vyplývající z určeného prostředí. Bylo by hezké, kdyby projektanti nejen slavnostně stanovili prostředí, ale také do protokolu napsali něco o tom, jaké z toho vyplývají min. požadavky na el. instalaci.

V protokolu je jako rozhodující určeno :
BE2N1 - nebezpečí požáru hořlavých hmot.
Další vlivy :
AB5 - relativní vlhkost do 85%
AE5 - mírná prašnost (centrální odsávání, pravidelný úklid)
BA4 - poučené osoby
BC3 - častý dotyk osob s neživými částmi el. zařízení
BD1 - snadné podmínky úniku
CA1 - nehořlavý stavební materiál
CB1 - zanedbatelné nebezpečí z hlediska konstrukce budov

Protokol by byl, co dál? :-)

Jiří Hilner:
Fajn, protokol máte, v ČSN 33 20 00-3 jsou tabulky, které přiřazují jednotlivé vlivy k prostorám bezpečným, nebezpečným a zvlášť nebezpečným. Já tu normu teď zrovna nemám po ruce, ale zřejmě platí to, co napsal pan Selezan v příspěvku z 22.6 23:25 a já nemám důvod mu nevěřit :-). Takže proudový chránič, resp. kombinace trafo+chráničové relé. Ještě trošku obecně k normám, pokud se v nich trošku vyznám, norma na pracovní stroje a technologické linky neřeší vlivy prostředí, tam je potřeba držet se 33 20 00.

Josef Hubáček:
To: Hasala
Jestliže máte v ruce protokol o určení vnějších vlivů s výčtem vlivů tak jak jste je uvedl, pak není nic snažšího, než nalistovat stranu 23 a 25 v ČSN 33 2000-5-51:2000 a na těchto dvou stranách si přečíst minimální požadavky na elektroinstala ci v prostředí BE2N1. Nebudu z ní citovat, protože požadavky jsou dosti rozsáhlé. Věřím, že se určitě trefí i do Vašeho problému.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana