Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
Robin_nn:
Potřebuji do kůlny asi 40 metrů natáhnout 230V pro spotřebič 9W wifi retranslator,
střídavý ampérmetr ukazuje 0,04A.
Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění?
Spotřebič má jenom dvojpólovou vidlici.
Bude to tam jenom na pár měsíců, pak se to zruší.
Přivolaný vesnický elektrikář tam chtěl dát jistič 6A a odpovídající
(drahý) kabel, nicméně je to asi tím, že má vypočítané oblíbené případy a jenom z nich vybírá.
Opravdu to nejde jinak ?
Linhart Jarda:
P.Robin, váš elektrikař se zachoval správně. Nicméně řešení Vašeho problému existuje. Zadejte do vyhledavače zkratku Poe, znamená to Power over Ethernet-napájení po ethernetim kabelu.Je to profesionální řešení a není drahé. Třeba na I4wifi.cz již od 107Kč. Dnes s masívním rozšíření WIFI to prodává téměř každý prodejce výpočetní techniky. Popř. ať vam elelktrikář vyrobí prodlužovací přívod na malé napětí jenž bude mezi zdrojem a AP. Většina AP má napájení od 7,5V do 18V= dle výrobce.
Radek Červený:
Kabel s plným jádrem, který se vyrábí pro účely vedení silové elektroinstala ce je CYKY s minimálním průřezem 1,5 mm2. Tento kabel lze řádově zatížit do 10A, neřeším zde nyní délku, úbytek a impedanci.
Ostatní kabely, s plným jádrem a menším průřezem nejsou určeny pro napájení 230V čehokoliv.
Kabely s menším průřezem, a slaněným jádrem jsou zase určeny k pohyblivým přívodům, např. stroje, spotřebiče připojené do zásuvky, a podobně.
Myslím si, že váš elektrikář postupoval správně, snad jen mohl snížit jištění na 2A, ale při použití CYKY 3Cx1,5 je to celkem zbytečné.
Pokud to vedení povedete do kůlny, tak ho veďte buďto vzduchem závěsným typem kabelu, nebo běžným kabelem v zemi, v požadované hloubce, s vhodnou mechanickou ochranou kabelu a nezapomeňte na výstražnou fólii.
Neřeším zde s Vámi náklady na tuto přípojku, jen řeším obecně provedení, které požaduje norma (norm)
Miroš Jan:
TO :Červený.
Kabel JYTY, lze použít na 230V AC. ;)
Jaroslav Molák:
Jestli máte doma prodlužovací šňůru, tak ji tam natáhněte, zapojte v domě do zásuvky. Nebude to sice podle předpisů, na přechodnou dobu např. do zimy nemáte co řešit.
Co se týká jištění, samozřejmě by bylo vhodné jistit malou hodnotou např 2A/ chaka D, kvůli náběhu trafa, ale ani s tím si nelámejte hlavu switche a routry nejsou dráhá záležitost.
A jen tak na okraj. Až si budete kůlnu napojovat definitivně použijte: pokud hliník stačí 10 mm2 (měd je odhadem asi 3xdražší) a pokladku konzultujte a Vašeho elektrikáře, pokud chce být tak důležitý jak píšete pošlete do háje.
Malá připomínka na okraj: pokud používate zásuvku venku a máte na ni připojený spotřebič, sekačka, pila aj. je popřebná zvýšená ochrana proudovým chráničem.
Ve Vašem případě tomu tak není.