Autor Téma: Existuje teplotní hranice, kdy klimatizovat rozvodnu?  (Přečteno 2512 krát)
Jiří Špelec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 30.05.2005, 13:28 »

Kolegové projektanti, řešíme nyní otázku teploty v rozvodně. Naše technologie vyžaduje umístění PC v místnosti s rozvaděči. Bohužel po včerejšku máme obavy z chlazení. Nechci zde řešit proč je teplota přes 40°,  chci se zeptat zda existuje nějaký předpis, dle kterého se řídit. Pravděpodobně klimatizaci instalujeme sami. Díky za rady.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #1 kdy: 30.05.2005, 22:57 »

Obecně je možné říci, že teplota v rozvodně vyšší než 30°C by měla být nějakým způsobem řešena.
Dá se to požadovat na základě doporučení výrobců jednotlivých přístrojů o provozních podmínkách.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ferst
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 31.05.2005, 08:13 »

Jedině. Když jsme měli problémy s teplotou v rozvodně a nevyřešil to ani vzduch přivedený zvenčí (u plnění podmínek oddělení požárních úseků se zapotil projektant i mimo rozvodnu),  navrhli jsme dodatečnou klimatizaci celé rozvodny. Napřed marně, nenašli jsme vedením vyžadovaný předpis, který by to nařizoval. Nota bene, když vnitřek rozvaděče je chlazen vlastními třemi klimajednotkam i...
Jenže každé otevření vychlazeného rozvaděče způsobilo orosení až vypláchnutí střídačů. Při škodách nad 600 tisíc Kč se podařilo klimajednotku s odloučením vody prosadit - a je klid.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.05.2005, 10:50 »

Neviem, či to nie je v ČSN 33 3210 Elektrotechnic ké předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení. Ja pri požiadavkach na min. teplotu, resp. temperáciu  sa ovolávam na funkčnoť zariadenia, čo býva zvyčajne +5 st.C. Myslím si že sa to môže použiť aj opačne na max. teplotu. Ináč keď sa nemýlim, do rozvodni bolo požadované prostredie ešte podľa ČSN 330300 základné, t.j.-5až+35 st.C, pričom min. teplotu sa riešila odvolávkou na funkčnosť zariadení. V súčasnosti sa dokončuje rozšírenie TR kde sa riešila klimatizácia automaticky a dokonca si to vyslovene prial investor. Je to v U.S.Steel Košice a američania si každú korunku 2x preskúmajú pokiaľ ju investujú. Ináč v koksárni sa musel klimatizovať rozvádzač umiestnený v obyčajnej plechovej búde a v lete tam vybehla teplota aj na 60 st.,  pričom pôvodne tam odchádzal jeden menič za druhým (pre cca 60kW jeden menič je pekný peniaz). Spočítali si, že keď zaplatia za opravu 2 meničov, tak klimatika začne byť zisková, pričom jednotky mali pre nasávanie v ťažkom prostredí aj drahé fitre.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.