Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?

(1/4) > >>

PETR STROMAJER:
Zapojoval jsem třífázové čerpadlo v zapojení hvězda trojuhelník,
při zkoušce chodu kdy časové rele po 3 minutách přeplo motor na vyšší otačky vypadla jedna pojistka 35A nezpožděná,
byla provedena výměna za zpožděnou opět zkouška chodu a opět vypadla jedna fáze,
pak byla provedena přehození libovolných fází po 3 minutách motor se rozeběhl na vyšší otačky
ale bylo zjištěno
že motor se otáčí obráceně
protože poháněné čerpadlo se nadměrně hřálo,
víme že u zapojení hvězda trojuhelník s reverzací je zapotřebí ještě jeden stykač ke třem.
A chci se zeptat zda-li to nemuže býti ještě chyba někde jinde
třeba ve vinutí
ale to by se nerozeběhl vubec?

Jirka Š. Svejkovský:
Metoda pokus-omyl v tomto případě moc nefunguje. Opsat štítek motoru. To by možná pomohlo.

PETR STROMAJER:
štítek motoru jsem nezapomněl-příkon 380 v trojuhelník zapojení-29,5 ampér-zatíženi trvale S1-ale na štítku není kombinace zapojení hvězda trojuhelník jenom trojuhelník ale mám pocit že ten motor není určen pro zapojení trojuhelník hvězda ale při zkoušce na toto zapojení po přehození fází se motor spustil bez vyhození 35 A šnekové pojistky.

kbulda:
Ty fáze jste přehodil na motoru, nebo na přívodu stykačové kombinace Y/D ?

PETR STROMAJER:
na přívodu stykačové kombinace.