Jaké je vybavení elektroměrových rozvaděčů předepsané energetickou společností na Jižní Moravě?
Miroslav Nyč:
Na stránkách jiných energetických společností schémata jsou. Byly i na původních stránkách JME. Já ale potřebuji standard jihomoraváků, protože nechci mít problém s nesplněním jejich požadavků. Znovu opakuji, že oni měli svůj specifický požadavek oproti jiným společnostem právě v tom předřazeném PCH.
Miroslav Nyč:
TO: Jaroslav Hasala
Byl jste rychlejší nežli já. (poklona) za kvalifikovanou odpověď.
Georgis Fasulis:
Pozor, samotný staveništní rozvaděč chránič ale mít musí.
Miroslav Nyč:
Samozřejmě, ale až za elektroměrem - v již měřené části.
Štefan Beláň:
To: Nyč, požadavek PCH byl vyžadován a je jedinou možností ochrany samočinným odpojením v oblastech se špatnou vodivostí půdy. Hodnoty impedancí z důvodu špatného uzemnění nezajišťovaly ochranu samočinným odpojením (nulováním) jističi. Tyto případy byly ojedinělé a hlavně na samotách a na koncích distribuční sítě rozvodných závodu. JM byla jednou s těchto oblastí. Jinak schéma zapojení elektroměrovýc h rozvaděčů jsou v celé ČR téměř shodná.