Zkuste se podívat do normy ČSN 332000-4-481 najdete tam min.vzdálenost i v chodbách určených pro obsluhu a údržbu.Těch 80 cm před rozvaděčem je by opravdu mělo být minimum,pokud samozdřejmě jeho konstrukční provedení dovolí./dveře atd./Samozdřejmě výrobce rozvaděče by měl spolu s výrobkem dodat návod kde a do jakého prostředí a v jakých vzdálenostech rozvaděč instalovat,čož asi mnohdy není.Těch 80cm platí např.i pro elektroměrový rozvaděč či HDS.
Co se týče strojních zařízení,tak nahlédněte do ČSN EN 60204-1.Vzdálenosti co se týče krytů,otvorů a dveří jsou tam uvedeny,mělo by to být minimálně 1m pokud se provádí údržba či oprava a je pravděpodobné,že by instalace pod kryty atd.mohla být pod napětím.Nicmén ě min.vzdálenost i od stroje by měl také určit výrobce a to s ohlede na obluhu,atd.
U nás vyznačujeme "vyhrazený"prostor kolem rozvaděčů,či strojů žlutou páskou nalepenou na podlaze,auditorům se to myslím velmi líbilo.