Přispěvatel: Václav Hosnédl 17.01.2005, 11:16

Jak velký prostor musí být vedle a před rozvaděčem z hlediska únikového prostoru dle ČSN EN 60439-1 e (nemám k ní přístup). Příklad: stojící OCEP rozvaděč u zdi a jestli mohu dát vedle něj např. šatní skříně a jestli ano, tak hned vedle nebo tam musí být nějaký prostor.



Název: Re: Jak velký prostor musí být vedle a před rozvaděčem?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 17.01.2005, 19:19

Před rozvaděčem by mělo být zachováno nejméně 80 cm místa nebo více, podle dveří rozvaděče. V podstatě jde o to, aby byl rozvaděč přístupný a aby se vždy daly bez problémů oteřít dveře, takže pokud k rozvaděči dáte nějaký nábytek, vyzkoušejte to.



Název: Re: Jak velký prostor musí být vedle a před rozvaděčem?
Přispěvatel: stanislav richter 14.07.2006, 14:12

,
rád bych získal více informací ohledně volného prostoru kolem el. rozvaděče, případně prostoru kolem celého stroje.
vaši odpověď mohu brát jako doporučení nebo volný prostor norma striktně vyžaduje?
Které barevné značení,(např. žluto/černé páska na podlaze),  mohu použít pro vymezení prostoru kolem zařízení kde je zakázáno ukládat jakýkoliv materiál tak, aby byla zaručena bezpečnost při práci na zařízení?



Název: Re: Jak velký prostor musí být vedle a před rozvaděčem?
Přispěvatel: Milan Selezan 14.07.2006, 16:16

Podľa starej doživajúcej ČSN-STn 33 3220 pred rozvádzačom do 1kV šírka chodby - ochozu je 1200mm, keď sú čelne oproti sebe 2 rozvádzače, tak 1500 mm. Týka sa to skriňových rozvádzačov. U rozvodníc 800, resp. 1000 mm. Ináč sa vzdialenosť berie aj tak, že pri otorených dvierkach má byť voľný únikový prechod 600mm, je to tiež v norme ale neviem si spomenúť že v ktorej. Tak si môžte vybrať.



Název: Re: Jak velký prostor musí být vedle a před rozvaděčem?
Přispěvatel: Jiří Šebesta 15.07.2006, 14:45

Zkuste se podívat do normy ČSN 332000-4-481 najdete tam min.vzdálenost i v chodbách určených pro obsluhu a údržbu.Těch 80 cm před rozvaděčem je by opravdu mělo být minimum,pokud samozdřejmě jeho konstrukční provedení dovolí./dveře atd./Samozdřejmě výrobce rozvaděče by měl spolu s výrobkem dodat návod kde a do jakého prostředí a v jakých vzdálenostech rozvaděč instalovat,čož asi mnohdy není.Těch 80cm platí např.i pro elektroměrový rozvaděč či HDS.
Co se týče strojních zařízení,tak nahlédněte do ČSN EN 60204-1.Vzdálenosti co se týče krytů,otvorů a dveří jsou tam uvedeny,mělo by to být minimálně 1m pokud se provádí údržba či oprava a je pravděpodobné,že by instalace pod kryty atd.mohla být pod napětím.Nicmén ě min.vzdálenost i od stroje by měl také určit výrobce a to s ohlede na obluhu,atd.
U nás vyznačujeme "vyhrazený"prostor kolem rozvaděčů,či strojů žlutou páskou nalepenou na podlaze,auditorům se to myslím velmi líbilo.



Název: Re: Jak velký prostor musí být vedle a před rozvaděčem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.07.2006, 07:27

Ještě jedna maličkost - prostor okolo rozvaděče musí umožnit otevření dveří minimálně na 95stupňů (to je o "něco" víc, než kdyby byly kolmo na stěnu, kde je rozvaděč). Tak pozor na to, když se postaví něco blízko rozvaděče, zaleží jak jsou dělané panty, aby to opravdu šlo dobře a dostatečně otevřít.