Proč reaguje vedlejší chránič ?

<< < (2/4) > >>

Rozmahel Vladimír:
Jaká je hodnota Zi? Není to daleko od zdroje? Kde je poslední uzemnění PEN?

Baloun Miloslav:
TO: Novák

Pokud se nejedná z Vaší strany o pouhý test odborných znalostí přítomných elektrikářů dovolím si tipovat.
Přerušený vodič PE na zátěži za chráničem 1FI6, měřící proud se uzavírá přes
parazitní zem a některý vodič N spojený s PE na zátěžích za chráničem 2FI6.
Zajímavý je údaj měření času vypnutí chrániče typu G, zde postrádám normový interval prodlevy 10ms.

Rozmahel Vladimír:
Citace: Baloun Miloslav  07.06.2008, 09:23

Zajímavý je údaj měření času vypnutí chrániče typu G, zde postrádám normový interval prodlevy 10ms.

Udaný čas byl 17 ms. Typ G musí být v rozmezí 10-40ms. To by souhlasilo ne?

Měřil jste napětí mezi N - PE? Zkuste dobrým klešťákem změřit unikající proudy v klidovém stavu. V takovém špitálu je spousta mašinek, které pouští unikající proudy, chrániče už mohou být nadrážděny a potom se mohou takto chovat. Pokud je dle vás vyloučena závada v el.instalaci, mohlo by pomoci uzemnit PE poblíž rozvodnice.

Jaroslav Hasala:
Aby se vyloučil nějaký "mechanický" problém, doporučoval bych odpojit vývod z chrániče 1FI6 (včetně N) a provést další pokusy.
Jinak popisovaný problém odpovídá nějaké formě spojení mezi N vodiči (za chrániči).

Kamil Novák:
Citace: Rozmahel Vladimír  07.06.2008, 09:21

Jaká je hodnota Zi? Není to daleko od zdroje? Kde je poslední uzemnění PEN?


Nevím, co je zkratka Zi, ale jestli se ptáte na vnitřní odpor sítě tak na konci vývodu ( koncového zařízení) z 1FI6 je hodnota 0,38 ohm.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana