Václav Hlom
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.08.2004, 21:55 »

dostal jsem se k problematice týkající se základnového zemniče v rodinném domku. Z výše uvedených příspěvků v diskuzním fóru, jsem došel k názoru, že je lepší z hlediska zemního odporu umístit zemnič pod základy do hlíny než do základů do betonu. Chtěl bych vědět zda základnový zemnič lze použít pro hromosvod i pro připojení uzemnění do hlavní ochranné přípojnice v domku. Nevím jakým způsobem by se v tomto případě obě soustavy připojili - každá zvlášť? Jak se provádí izolace zemniče Fe-Zn při průchodu země-vzduch ? Stačí jako izolace zemniče při průchodu země- beton asfalt?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2004, 21:55 »

Základový zemnič je sestrojen ze zemnící pásky FeZn 30x4.Jelikož se prodává v klubech cca.25 a 42m,je většinou nutné tyto pásoviny spojit a to co spoj to dvě svorky SR2b.Z takto sestrojeného zemniče se pak provedou vývody pro napojení hromosvodu drátem FeZn10,jenž jsou k zemniči připojeny v každém bodě dvěmi svorkami SR3b.Ze zemniče rovněž napojíme
pásovinou FeZn 30x4 nebo drátem FeZn10 ochrannou přípojnici.Vše chny spoje a přechody země-vzduch je nutné opatřit proti korozi,což určitě splňuje Vámi udávaný asfalt.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroslav Bardoděj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.08.2004, 21:55 »

U základových zemničů se ale dotává do kolize pohled elektrikářský a stavařský. Je jasné, že z hlediska zemního odporu je lepší, když bude zemnič v kontaktu s hlínou, ale to si dovedu představit pouze tak, že se ve vybagrovaných základech vykope rýha, v ní se zemnič sestaví, potom se to zahází a teprve potom se betonuje. To je ale v rozporu s požadavky stavařů, že základová spára vyžaduje zvláštní ohled, takže se obvykle po vybagrování okamžitě zalévá malou vrstvou betonu. Je nežádoucí nejen dlouhodobé ponechání základové spáry na pospas povětrnostním podmínkám, ale jakékoliv výkopy pod její úroveň a zpětné zasypávání. Samozřejmě, záleží na druhu podloží, jak je na podobné neopatrné zacházení náchylné, ale lze to i zobecnit. Nevíte někdo, jak to řešit ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.08.2004, 21:56 »

Jediné řešení,které mě právě napadá je asi to ,že na pár místech v základové spáře zaboucháte zemnící metrové tyče a ne ně připojíte zemnící pásku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.10.2004, 07:34 »

U základových zemničů i u velkých staveb obvykle žasnu, proč je v základech utopených i několik desítek i stovek metrů pásky 30x4 vedle deseti tun armování 16-kou ocelí. Má nekdo logické vysvětlení?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 01.10.2004, 14:22 »

Podle mně by vám měl dát dostačující vysvětlení samotný projektant,který toto navrhl.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 24.10.2004, 23:55 »

ČSN 33 2000-5-54, čl.542.2.2.N4. 1 dává odpověď - cituji: Strojené základové zemniče z páskové ocele, nebo ocelového drátu s průřezem podle tabulky 54NL se ukládají jako obvodový zemnič pod izolační vrstvy cca 5cm nad dnem výkopu, aby vodič byl obklopen betonovou směsí, viz příloha NK - ukazuje zobrazení provedení. Je nutné také nezapomenout na provedení izolace při přechodu z betonu do země. V dalších článcích této ČSN je uvedeno i použití náhodných základových zemničů - to nebudu citovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.