Jaká bude soustava v soustruhu za rozvaděčem TN-C?

(1/3) > >>

Řehánek Ladislav:
Vedeme u nás v podniku takovou debatu.
Mám rozvaděč pro napájení soustruhu.
Přívod Cu 4x10.
Dle normy 332200 nesmí být v rozvaděči stroje svorka PEN.
Proto přivádím 3 fáze + vodič PE pro pospojování.
Ovládání,osvětlení a spol. je provedeno přes trafa.
A teď problém.
Jaká je to soustava?
Revizní technik říká 3 PEN AC 400V/TN-C.
Sám nevím ale s tím PEN nesouhlasím protože v rozvaděči mám 3fáze a vodič PE.
Můžete mi prosím poradit?

Jaroslav Hasala:
Tímto vznikne v podstatě TN-S, bez N vodiče. PEN vodič to nebude, nemá pracovní funci.

Pavel Ryšavý:
Protože ČSN 33 2000-3 přímo tuto variantu nezná použil bych:
3PE ~50Hz 400V / TN-S
Z označení TN-S je zřejmé že se jedná o síť se samostatnými vodiči N a PE, a z označení 3PE zase vyplývá, že bych tam hledal L1, L2, L3, a PE.
Možná by se šikla poznámka, vodič N není vyveden, nebo něco podobného, aby si nikdo nemohl myslet, že je to překlep a chybí tam N.

Rozmahel Vladimír:
Citace: Řehánek Ladislav  26.05.2008, 10:29

...Dle normy 332200 nesmí být v rozvaděči stroje svorka PEN.

Můžete uvést který článek to říká? Uvádíte starou normu, předpokládám, že se jedná o starý stroj.

H:
ČSN EN 60204-1 ed.2 - Bezpečnost strojních zařízení (2007)
čl.5.1: Ukončení napájecího vodiče
Uvnitř elektrického zařízení nesmí být žádné spojení mezi nulovým vodiče a ochranným obvodem, ani nesmí být použita kombinovaná svorka PEN.