Jaká bude soustava v soustruhu za rozvaděčem TN-C?
Otakar Dosbaba:
Také se to dá, zejména v projektu, vysvětlit takto:
Když půjde o instalaci a nebo rekonstrukci, zahrnující i hlavní přívod, bude jistě u hlavního rozvaděče s vyvedenými koncovými obvody uvedeno TN-C-S. Zrovna tak v případě, kdy bude po objektu mezi hlavním a podružnými rozvaděči dále vedeno 3+PEN a od nich budou již koncové obvody pochopitelně 3+N+PE, pak bude také uvedeno TN-C-S. Pokud však již půjde o dokumentaci pouze k části, která již obsahuje přívodní vedení 3+N+PE, pak již bude uvedeno TN-S.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Jan Hlavatý 26.05.2008, 12:15
ČSN EN 60204-1 ed.2 - Bezpečnost strojních zařízení (2007)
čl.5.1: Ukončení napájecího vodiče
Uvnitř elektrického zařízení nesmí být žádné spojení mezi nulovým vodiče a ochranným obvodem, ani nesmí být použita kombinovaná svorka PEN.
Dále je v ed.2 uvedeno Výjímka:
Spojení mezi svorkou N a PE může být provedeno v místě připojení elektrického napájení ke stroji v síti TN-C.
Pokud je rozvodná síť v objektu TN-C, obvod který napájí stroj je TN-C. Ve stroji mohou být přívodní svorky 3PEN, podle potřeby rozdělené na N - PE, ale dále tam musí být vnitřní ochranná svorka PE. Tyto obvody N, PE se dále ve stroji nesmí spojit! / myšleny obvody uvnitř stroje /
Myslím, že tím je myšleno Vámi citované spojení N - PE.