Michal Kováčik:
Chcel som zapojit viac obvodov jeden chranic, s tym, ze kazdy by bol isteny LSE16B/1N isticom... lenze som kupil chranic LFE16B/1N co je chranic aj s 16A isticom. Urobil som blbost? Ak to tak zapojim a pretazim jeden obvod, moze sa stat, ze mi to vyhodi skor ten chranic a tym padom vsetky obvody, ktore cez neho idu?

Václav 3:
To je tzv. chráničojistič a je určen pro jeden okruh. Buď musíte použít na každý okruh tento typ již bez dalšího jističe - vřele doporučuji, je to velmi dobrá ochrana. Nebo musíte použít chránič samostatný a za něj dát více obyčejných jističů - toto řešení není příliš dobré - závada v jednom okruhu vám bude vypínat všechny okruhy a špatně se hledá případný zdroj poruchy. Musíte ovšem také zvážit cenové hledisko a rozvážit, zda bude vadit případné vypnutí více obvodů najednou.

Michal Kováčik:
Citace: Václav 3  23.05.2008, 19:33

To je tzv. chráničojistič a je určen pro jeden okruh. Buď musíte použít na každý okruh tento typ již bez dalšího jističe - vřele doporučuji, je to velmi dobrá ochrana. Nebo musíte použít chránič samostatný a za něj dát více obyčejných jističů - toto řešení není příliš dobré - závada v jednom okruhu vám bude vypínat všechny okruhy a špatně se hledá případný zdroj poruchy. Musíte ovšem také zvážit cenové hledisko a rozvážit, zda bude vadit případné vypnutí více obvodů najednou.

Dakujem za radu, aj ked ma moc nepotesila :(

Cenu som chcel mat co najnizsiu, ale chranic som chcel mat na vsetky zasuvkove okruhy okrem chladnicky... takze vypnutie viacerych obvodov naraz by ma az tak netrapilo.

Spravim to ale asi teda tak, ze na ten chranicoistic zapojim len kupelku a kuchynu, na ostatne dam samostatne istice. Dva okruhy na ten jeden chranic bez dalsieho istica mozem, ano?

František Šohajda:
Už to tu bylo mockrát řečeno...šetří se na nesprávném místě.....

Michal Kováčik:
Citace: František Šohajda  24.05.2008, 17:30

Už to tu bylo mockrát řečeno...šetří se na nesprávném místě.....

No neviem, mne sa to zda v pohode, jedina chyba bol kupit ten chranic s isticom... urcite nechcem mat v 3 izbovom byte velku rozvodnicu s 24 modulmi aby som mohol mat na kazdy obvod chranic... to uz je naozaj plytvanie peniazmi.