Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
Jura Krikl:
Zdemontovat ppřepínače, propojit jako by tam byly, použit PIR dvojdratovae a do svítidel žarovky. Pak je to tak.
Další varianta je použití PIR tzv 3vodičoveho, kdy je nutno mit vodič N. To už jke složitější, ale take to jde :-D Je nutno znat, jak je to roztahane :-D
Zdeněk 2752:
Jestli budou použitá jen pohybová čidla, pak to nemá se 6 a 7 nic společného. Bude to více čidel zapojených paralelně. Je to tak?
Mimochodem, autor stále neřekl co chce z pohledu zákazníka. To že mu jde o to zapojit místo přepínačů čidla není pohled zákazníka. Zákazník může například chtít rozsvítit světlo pokud se osoba objeví v daném prostoru. Také by zákazník mohl chtít aby se rosvítilo při příchodu zprava a při odchodu doleva aby zhaslo. atd. Pokud bude jasné co zákazník chce, pak je možné vymýšlet řešení.
Jura Krikl:
Ano čidla zapojena paralerně. Je to vyzkoušene a běha to bez problemu. Lepší je do toho nevřazovat žadný spínač. To pak mužou vzniknout zmatky.
Pokud zakaznik bude chtít snímat pohyb osob a dle pohybu z mistnosti ven zhasnout a při přichodu zapnout, respektive svítit pouze, když je v mistnosti nějaka osoba, i to je možne, ale o uplně jinem řešení a zcela jine cenové hladině :-D
PetrKa:
Ano, z pohledu zákazníka jde jen o zapnutí/vypnutí světel v místnosti při příchodu/odchodu osoby.
Zajímalo mne pouze, zda je možné do stávajícího rozvodu 6-7-6 vřadit čidlo - 1 stačí - tak, aby se nemusela celá instalace předělávat ale pouze dílčími změnami v zapojení kabeláže v jednotlivých krabicích se dosáhlo toho, že bude osvětlení ovládáno pouze čidlem.
Z výše uvedeného jsem si již vyvodil, že to možné je a to "pouhým" propojením vodičů v jednotlivých krabicích až k místu, kde bude čidlo umístěno. Neboli - ze zapojení 6-7-6 se spínači se provede zapojení 1 s jedním pohybovým senzorem.
CHápu-li to správně, pak vám všem (poklona) za vaše ohlasy.
PK
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana