Valter Mayer:
Citace: Petr Becak 06.07.2004, 19:25
mam trochu obavy ze zapojeni proudoveho chranice na vsechny zasuvky v celem dome. .... kdyz neco ohrivam na dvojspirale, tak mi to pri vypinani spotrebice vyhazuje chranic. Elektrikar rikal, ze je to normalni a ze se to u tep. spotrebicu tak deje. To znamena u el. kotle, bojleru, pracky, zehlicky atd. Pry se ma davat chranic pouze na nejnutnejsi okruhy v koupelne. Ma elektrikar pravdu?
V bežnej praxi sú nanešťastie bežné situácie, keď práčka/bojler/sporál/... "tak trochu" prebíja a užívateľ si je vedomý toho stavu a ignoruje ho. Ak je v rozvode zaradený pred takýmto spotrebičom prúdový chránič, bude vybavovať. V lepšom prípade užívateľ zapojí spotrebič do zásuvky, ktorá nie je za chráničom. V tom horšom preklenie chránič.
Vybavovanie prúdového chrániča pri bežnom používaní spotrebičov nasvedčuje, že daný spotrebič už prestáva byť bezpečný a je len otázkou času kedy sa stav "tak trochu prebíja" zmení na stav "zabíja".
Minulý týždeň mi vypenila práčka a navlhli kontakty prívodnej šnúry. Samozrejme začal vybavovať chránič. Prať sa síce nedalo, ale nikto nebol ohrozený na zdraví (a živote).
Stav, keď začne vybavovať chránič, by mal zodpovedného užívateľa minimálne naviesť k povolaniu odborníka na skontrolovanie dotknutého spotrebiča. V menej závažných prípadoch jeho opravu a vo vážnejších prípadoch výmenu.
Som si vedomý, že to lezie do peňazí.
Žiaľ väčšina populácie zvolí "ekonomicky úsporné" riešenie a vyradí z činnosti chránič. O tom, že náklady na pohreb sú vyšši než náklady na novú práčku, vôbec nerozmýšľajú ... :o ... :'(
Miroš Jan:
Pane Vonka.
Je to tak, jak říkáte. ČSN 33 2000-4-41, ed.2, srpen 2007, čl. 411.3.3 doplňková ochrana.
Ve střídavé síti musí být doplňková ochrana proudovými chrániči provedená v souladu s 415.1 u
- zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A, které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnic ké kvalifikace) a jsou určeny pro všeobecné použití; a
Poznámka Výjimkou mohou být :
- zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby, např. v některých komerčních nebo průmyslových provozech nebo
-zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálního zařízení
Nepíšu to celé, ale RD je ukázkový případ pro použití proudového chrániče. :)
Pane Spring co jste mínil poslední změnou 2 k ČSN 33 2000-6-61 ??
Je venku nová ČSN 33 2000-6, září 2007 ;)
Pane Jonáš je to tak jak říkám.
Doporučuji Všem přečíst ČSN 33 2000-4-41, ed.2, jsem přesvědčen o tom že FI musíbýt instalován. Nikde se v normě nepíše že to je doporučení.
Kozinka Ján:
Potvrdzujem slová p. Miroša s tým , že na Slovensku boli uvedené normy prijaté v 10/2007.
Miloslav Dunda:
Je to v nové ŠN EN 33 2000-4-41. Vyjímku tvoří zásuvky pro chladničky a v kancelářích pro počítače. Zatím však ještě platí stará (tedy ta druhá) norma ČSN 33 2000-4-41. Výše uvedený požadavek je až v té třetí, kde její účinmnost je tuším až od roku 2009.
Miroš Jan:
Pane Dunda.
Norma kterou jsem citoval, platí od srpna 2007. Je tam souběh s předchozí. Pokud dělám instalaci v současné době, dělám ji dle této normy, ed 2.. ;)