Kde se v kuchyni na podlahovém topení bez stínění vzalo 60V?

<< < (2/3) > >>

Jan Doležálek:
 (poklona)
Celá problematika se má tak, že na popud kamaráda elektrikáře, že po přiložení ucha ke kovovému spotřebiči v kuchyni mu poměrně hodně pálí. Když jsme se rozjeli na místo, zjistili jsme, že při zapnutí podlahového topení naměříme mezi mokrou hadrou na podlaze a jakoukoli uzemněnou kovovou části v domě napětí okolo 65V. Po rozmontování ovládání topení jsme zjistili že kolem odporového kabelu není oplet a vzhledem k výši napětí ani uzemněná kovová mříž pod topnými kabely, která by napětí měla eliminovat. Unikající proud jsme bohužel neměřili :( .  Majiteli jsme řekli, ať raději topení nezapíná (v důsledku pohybu malých dětí),  že se mu ještě ozveme s konečným verdiktem - jeli to v pohodě, či nikoli. Každopádně mohu říct, že ikdyž by unikající proud nemusel být nebezpečný, je samotný kontakt vlhkou rukou v daných podmínkách docela nepříjemný, až bolestivý.....   Tak prosím poraďte co mám zámožnému majiteli říct. odkrýt podlahu a zajistit, nebo nechat být???  Díky a spozdravem Doležálek

Štefan Beláň:
TO: Doležálek

Je to trochu divné. Když už lze pociťovat průchod proudu tělem, je něco určitě v nepořádku. :-\
Na druhé straně,  naměřený izolační stav 30 M-ohmů je na topení super.

Projevující se závada nemusí vůbec souviset s topením. Je také možné,  že při zahřátí vodičů dojde ke snížení izolačního stavu. Je to ale velice nepravděpodobné. ??

Pokud jste neměřil unikající proud, tak bude těžké zjistit souvislost závady s podlahovým topením. Podle ČSN 33 2000-7-753 musí být pro podlahové vytápění použitá ochrana proudovým chránič 30 mA. Ten by měl při poruše izolace zajistit vypnutí.

Doporučuji pečlivě prozkoumat celou elektrickou instalaci a měřit a měřit a měřit. (!)

P.S. Můj typ je, že se jedná o přerušený vodič PEN na přívodu do objektu.

Milan Karvánek:
Je ten izolační stav měřen opravdu 500V megmetem, při odpojeném topném kabelu od přívodu, vůči PE, nejlépe postupně z obou konců? Pak jak píše Štefan Beláň měřit unikající proudy měřákem na spotřebiče po zahřátí podlahy.

(mám ve svém objektu již přes 10 roků v podlaze topný kabel, také bez opředení PE,  :-[  o:-)  v zimě se používá denně, ale vše je naprosto v pohodě.)
To co popisujete vidím na nějaký problém. Proudový chránič by tam měl rozhodně být, to majiteli určitě doporučte, pokud tam není.

Tomáš Nevěřil:
To Novák: "Jak přesně víte co kolega Gorný myslel"

S kolegou Gorným sedíme ve stejné kanceláři a řešili jsme to spolu.  :)

Milan Karvánek:
Citace: Tomáš Nevěřil  29.04.2008, 06:39

To Novák: "Jak přesně víte co kolega Gorný myslel"

S kolegou Gorným sedíme ve stejné kanceláři a řešili jsme to spolu.  :)

>:D jenže to mohou tušit právě pouze ti, kteří spolu sedí v kanceláři, na netu se to napříč republikou dost dobře poznat nedá a do diskuse to vnáší poněkud zmatek  o:-)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana