Tomáš Gorný:
Je možné aby se v kuchyni na podlahovém topení bez stínění, naidukovalo napětí 60V (když se zapne podlahové topení lze mezi podlahou a uzemněním naměřit 60V. izolační stavy topnývh kabelů i přívodu jsou v pořádku tzn nad 30M Ohm.) Nebo máte nejaký jiný napad kde by se napětí mohlo vzít?

Štefan Beláň:
Citace: Tomáš Gorný  28.04.2008, 14:55

Je možné aby se v kuchyni na podlahovém topení bez stínění, naindukovalo napětí 60V (když se zapne podlahové topení....


TO: Gorný

Co myslíte tím "bez stínění"?  :-\
Topné vodiče do podlahy musí mít stínící opláštění, které se připojuje k ochrannému vodiči.

Tomáš Nevěřil:
,  kolega Gorný myslel tím "bez stínění" kabel, který nemá kovový oplet, který by se dal připojit na PE.  Výrobce ho tam nemá. Instalace je 3 roky stará a výrobce si už nikdo nepamatuje. Rozhodně to není podle normy 33 2000 - 7-753. Ale odkud se tam bere to napětí? Je to vůbec možné aby se naindukovalo takové napětí?

Kamil Novák:
Citace: Tomáš Nevěřil  28.04.2008, 15:17

,  kolega Gorný myslel

Jak tak přesně víte, co kolega Gorný myslel ?  ::)

Štefan Beláň:
Citace: Tomáš Nevěřil  28.04.2008, 15:17

Dobrý den, kolega Gorný myslel tím "bez stínění" kabel, který nemá kovový oplet, který by se dal připojit na PE.... Ale odkud se tam bere to napětí? Je to vůbec možné aby se naindukovalo takové napětí?


Ano, je to naprosto normální jev u jedno_žilových vodičů kterými prochází proud.
Předpokládám, že se jedná o klasický jedno_žilový izolovaný odporový vodič.

Toto napětí se naměří pouze s přístroji s velkým vnitřním odporem. Z hlediska dotykového napětí (lépe proudu) nemusíte mít vůbec žádné obavy. 8)

Zkuste si změřit unikající proud. Uvidíte že bude zanedbatelný a možná vůbec žádný  ;)

P.S. Tento vodič se do podlahy smí ukládat pouze pod kovovou síť,  připojenou k ochrannému vodiči PE. Je to velice nestandardní a nepraktické řešení. (zle)