Kde se v kuchyni na podlahovém topení bez stínění vzalo 60V?
Jiří Požár:
Našel jsem k tomuto tématu cvičební měření z ostravské fakulty elektrotechnik y. Pro nás začátečníky poučné čtení :P Třeba vám to pomůže.
www.ksh-system.eu/Roman/mereni_fbi/dotyk_proudy.pdf
Tomáš Gorný:
Citace: Štefan Beláň 28.04.2008, 21:57
Doporučuji pečlivě prozkoumat celou elektrickou instalaci a měřit a měřit a měřit. (!)
P.S. Můj typ je, že se jedná o přerušený vodič PEN na přívodu do objektu.
pokusím se tedy prozkoumat variantu přerušeného vodiče PEN. musím přizna, že mě tato možnost nenapadla, ale rozkodně by zakopaný pes mohl být zrovna tam. děkuju všem za jejich nápaday a tipy.
Rozmahel Vladimír:
Nevím jak jste měřili ten RI. Pokud bylo měřeno proti vodiči PE např. v rozvaděči nebo blízké zasuvky tak je to prakticky měření proti podlaze a to bude vždy dost vysoká hodnota. Zkoušeli jste měřit proti té mokré hadře a L,N daného okruhu?
Přerušení PEN by se asi týkalo celé el.instalace, navíc v topení nemáte vodivé hmoty k zavlečení napětí.