Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
Martin Kurka:
Pokud si potřebujete jen pomoci a je EI oddělovací trafo 1:1 problém s výškou trafa a při tom pod stropem je dost prostoru do plochy, lze použít 2 trafa například pro halogenky a spojit 12V sekundáry. Výsledný převod nebude sice přesně 230/230V, ale třeba jen 230/220V. Pro osvětlení to až tak na závadu nebude. Je to řešení dražší, ale rychlé a pro tento účel ospravedlnitel né - jde přece o zdraví (onoho architekta).
Trafa pro halogenky jsou i poměrně plochá, například na toroidech. Toroidy jsou u nás zatím slušně k dostání. Nebo lze použít zalitá trafa s flexošňůrami. Ta bývají v německých E-shopech běžná i nad 20VA, u nás už je skoro vytlačily elektronické "transformátory".
Klasická EI trafa je nutné montovat kolmo k sobě (u zalitých vývody o 90°), aby se netloukly a neovlivňnovaly rozptylové toky vzájemnou magnetickou vazbou.
Václav Třetí:
Citace: Franta Puklický 31.08.2016, 13:38
Mám 1:1 - 400/400V oddělovací trafo na oddělení vnitřní a vnější zemnící sítě. Zapojení prim. do trojúhelníka, sek. do hvězdy s vyvedeným nulovým bodem (3+PEN). Nulový bod přizemněn na vnější zemnící síti. Je tedy síť na sekundární straně TN-C?
Trafo samotné má sekundár 3+N. Pokud N přizemníte, dostanete sice PEN a tím vlastně síť TN-C, ale k čemu vám to bude dobré? To máte zřejmě i před trafem, nebezpečné to bude při nějaké poruše stejně, jen bude díky vloženému trafu horší vnitřní odpor sítě a tudíž problém s vypínací charakteristik ou jističů nebo pojistek.
Smysl by to mělo jedině v nějaké síti TT nebo IT s pouze třemi fázemi bez vyvedeného středu a vy potřeboval klasickou síť s možností použití spotřebičů na 230V. Ale i tak by bylo vhodnější použití zapojení sítě na sekundáru TN-S tj. 3+N+PE a přidat chránič 30 mA.
Franta Puklický:
Citace: Václav Třetí 01.09.2016, 08:24
Pokud N přizemníte, dostanete sice PEN a tím vlastně síť TN-C, ale k čemu vám to bude dobré? To máte zřejmě i před trafem, nebezpečné to bude při nějaké poruše stejně, jen bude díky vloženému trafu horší vnitřní odpor sítě a tudíž problém s vypínací charakteristik ou jističů nebo pojistek.
Před trafem je TN-S. Dobré to bude pouze k tomu, že dle technické zprávy to tak má být kvůli oddělení 2 různých zemnících sítí....Jenom jsem si nebyl jist, co tím přesně vznikne za síť.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana