Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?

<< < (4/5) > >>

Jiří_Hrubý:
Silveratech dělá bezpečnostní trafa v IP54, ale bylo by to na objednávku.

Jan Franěk:
Proč IP54?

Jiří_Hrubý:
Zvláštní význam pro zamýšlenou aplikaci to samozřejmě nemá, oni ale prostě nižší krytí u zapouzdřených transformátorů nemají...

Franta Puklický:
Mám 1:1 - 400/400V oddělovací trafo na oddělení vnitřní a vnější zemnící sítě. Zapojení prim. do trojúhelníka, sek. do hvězdy s vyvedeným nulovým bodem (3+PEN). Nulový bod přizemněn na vnější zemnící síti.  Je tedy síť na sekundární straně TN-C?

Franta Puklický:
Na primáru pouze 3L + PE na kryt.

Navigace