Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?

(1/5) > >>

ady:
Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1,
pro "bezpečné oddělení od silové sítě"?

Na sekundáru bude přece zase stejné napětí a podle průřezu sekundárního vinutí i protékající proud,nechápu to slovo "bezpečné".
Bezpečné pro koho?

Štefan Beláň:
TO: ady

Znamená to bezpečné oddělení od země a tím žádné napětí proti zemi. Můžete se dotknout kteréhokoliv jednoho z vodičů (ne dvou  :D ) a nic se vám nestane. :)

Nepleťte si to s bezpečným napětím SELV a PELV. (norm)

ady:
p.Štefan Beláň

Ale síťové trafo se přece také uzemňuje,fáze a nulák na primární svorky,ochranný vodič na kostru trafa.
I potom bude dotyk se sekundární fází bezpečný?

Otakar Dosbaba:
ady: Znáte opravdu princip klasického transformátoru? Pokud ano, tak s vědomím, že proud prochází pouze uzavřeným obvodem, zkuste si tu smyčku mezi vývodem sekundáru a kostrou představit. Kontrolní otázka: Kde najdete vzájemné spojení, kudy je smyčka uzavřena?

Štefan Beláň:
Citace: ady  24.04.2008, 22:50

k.Štefan Beláň

Ale síťové trafo se přece také uzemňuje,fáze a nulák na primární svorky,ochranný vodič na kostru trafa.
I potom bude dotyk se sekundární fází bezpečný?


TO: ady

Ano, bude bezpečný,  proto se transformátor nazývá - bezpečnostní oddělovací transformátor
(ČSN EN 61558-2-4).  8)

Jedná důležití informace pro Vás (ostatní to jistě ví),  vodiče na sekundární straně se v žádném případě nesmí spojit s ochranným vodičem nebo uzemněním! (!)
Kontrolu je možné zajistit hlídačem izolačního stavu.   