Vážený pane Boleslave.
Pro výpočet dostatečné vzdálenosti je také rozhodující, jakého typu je uzemnění pro jímací soustavu. Na
www.kniska.eu jsou k dispozici k volnému stažení 2 programy, které výpočet dostatečné vzdálenosti řeší:
1) hreben_E_B.exe je program pro výpočet v případě uzemnění typu B
2) hreben_E_A.exe je program pro výpočet v případě uzemnění typu A.
Pokud příjdete na AMPER, stavte se na stánku fy. DEHN a můžeme váš problém probrat a spočítat. Bohužel jsem teď stejně jako Honza Hájek zaneprázdněn úkoly, které musím udělat. Po dobu veletrhu budu doma fakticky pouze přespávat, tak si musím vše připravit.