Podle ČSN EN 62305-3 str.30, 40-43 zkouším počítat dostatečnou vdálenost s pro následující případ :
hřebenová jímací soustava, ki=0,06, km=0,5, počet svodů 12, délka l=21 m. Koeficient kc má v tabulce 11 velký rozsah od 1 do 1/12. Pak vyjde vzdálenost s pro posouzení izolace vnějšího LPS od 0,21 m do 2,52 m. Jedná se o poměrně jednoduchý objekt se sedlovou střechou. Půdorys 40x16 m, výška ve štítě 16 m, na kraji 10 m. Dle analýzy rizik - požadovaný LPS II.třídy. Počet svodů 12, rozmístění po 10 m. Hřebenové vedení zajistí ochranný prostor pro celý objekt.
kolego Hájek, poradíte zda zavádět bleskový proud s jímací soustavy dovnitř stavby na rozvody ústředního vytápění, abych měl jistotu, že nenastane přeskok na vzdálenost 2,52 m?


Název: Re: chybí otázka
Přispěvatel: Jan Hájek 30.03.2008, 23:12
Omlouvám se do skončení Amperu 2008 nějak nestíhám myslet.
Mrkněte se na FREEE Software na www.kniska.eu (http://www.kniska.eu) jestli vám to nepomůže vyřešit ten problémek.


Název: Re: chybí otázka
Přispěvatel: Milan Kaucký 31.03.2008, 10:01
Vážený pane Boleslave.
Pro výpočet dostatečné vzdálenosti je také rozhodující, jakého typu je uzemnění pro jímací soustavu. Na www.kniska.eu jsou k dispozici k volnému stažení 2 programy, které výpočet dostatečné vzdálenosti řeší:
1) hreben_E_B.exe  je program pro výpočet v případě uzemnění typu B
2) hreben_E_A.exe  je program pro výpočet v případě uzemnění typu A.
Pokud příjdete na AMPER, stavte se na stánku fy. DEHN a můžeme váš problém probrat a spočítat. Bohužel jsem teď stejně jako Honza Hájek zaneprázdněn úkoly, které musím udělat. Po dobu veletrhu budu doma fakticky pouze přespávat, tak si musím vše připravit.