Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
Arnost007:
Potreboval bych zpozdit nejakym zpusobem signal privadeny do stykace (230V~). Staci par sekund. Nechci to resit pomoci casoveho rele. Existuje nejake elegantni, levnejsi reseni?
Surovec:
Zářivkový startér 1 až 2sekundy
Miloslav Janoušek:
Startér je sice levný, ale není elegantní. Na zodpovězení dotazu je málo informací. Třeba to "něco" řešíte zbytečně složitě. (dance)
Petr Doležal:
Pokud se má zpozdit jen stykač, existují zpožďovací moduly, montované jako příslušenství stykače přímo na stykač.
Otakar Dosbaba:
Obávám se, že pokud jde o jednotky sekund, tak asi běžné prvky na bázi RC členů stačit nebudou.
Bastlit se s něčím, co vykoná požadovanou a přesněji definovatelnou funkci se asi nevyplatí, obzvlášť má-li to být na úrovni atestovaného a bezpečnostně ověřeného přístroje. Nechcete sice přímo relé a pokud jde jen o to, že se chcete celkem rozumně vyhnout dalšímu spínacímu kontaktu relátka, který teprve ovládá stykač, pak mě napadá toto:
http://www.elkoep.cz/data/sheets/crm-91-93h-9s.pdf
Hledejte CRM-9S, čili "relé" bezkontaktní, s triakovým výstupem. Pak již jen nastavíte požadovanou funkci a odpovídající časy. Je to sice za pár stovek, ale jde o důstojné a hlavně rychlé pohodlné řešení. Za řeč by stálo ještě paralelně k cívce stykače šoupnout pro sichr nějakou varistorovou přepěťovku, nejlépe ve formě násuvného modulu - dle typu stykače.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana