Jak se v případě záložních zdrojů řeší ochrana před úrazem elektrickým proudem?
Rozmahel Vladimír:
Přidávám trochu starší, ale stále zajímavé čtení.
Miroš Jan:
Poslední moje zkušenost s UPS je z loňska. Kolegové prováděly rozvod za UPS v místnosti pro nějaké telefonní zařízení. V podstatě za tou UPS byly 3 zásuvkové okruhy, které končily v rozvaděčových skříních RACK zásuvkami jednofázovými. Tenkrát mě za UPS nevyšla změřená a ani spočítaná impedanční smyčka, ve vztahu k předřazenému jištění. :o
Celé to zařízení bylo ve dvou místnostech, telefonní ústředny. dům jak hrom, s vlastní trafačkou. Trafo 35/04 kV/1650 kVA.
Před UPS změřená smyčka 0,69 Ohm. Jištění před UPS LSN-D32/3. Za UPS změřená smyčka 3,99 Ohm. >:(
Řešení, po dohodě s projektantem snížit jištění na vstupu UPS na LSN-B25/3. ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana