Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
Georgis Fasulis:
Kolegovi, co si vybavuje dílnu obráběcími stroji, jsem navrhnul, aby po dílně rozvedl po obvodu zdi nad podlahou pásek FeZn 30x4 a na něj, aby byly jednotlivé sroje (jedná se o frézy, vrtačky, NC stroje apod., kompresor ) přizemněny - myšleno připojeny na hlavní pospojování. Na toto hl. pospojování, které by bylo uzemněno, by byl připojen i hlavní rozvaděč této dílny. rozvaděč je připojen kabelem AYKY 3x150+70 z vedlejší velké rozvodny (do 20m).
Když si tam pozval revizního technika (v průběhu instalace strojů a elektriky), tak ten mu řekl, že to je nesmysl a že když tam není nebezpečné prostředí, žádné pospojování tam být nemusí, ať to vše zruší včetně uzemnění toho rozvaděče.
Mně se to nelíbí. Znamená to, že ani ty stroje nemusí být přizemněny? Je opravdu hlavní pospojování v takové obráběcí dílně zbytečné? Jaký je váš názor?
Největší stroj je připojen CYKY 4x25mm2.
Hynek Bureš:
vnější vlivy ...BC3 dotyk osob s potenciálem země: částečný ...prostory nebezpečné. Jenže to samo o sobě nevyvolává nutnost zvýšené (doplněné) ochrany. Ale v obdobných provozech taky řeším pospojování podobným způsobem (třeba místo pasoviny okružní vodič CYA 25-35 smyčkovaný v krabicích pod omítkou). Je to vhodné opatření, řada strojů má pro tento účel svorku. Ale normativní ustanovení, které by pospojování (potažmo doplněnou ochranu) si žádné nevybavuji.
Hynek Bureš:
...Leda by se vyskytl ještě některý z vnějších vlivů, které způsobí prostory zvlášť nebezpečné ...třeba i vibrace AH3, ráz AG3 apod.
Nebo se na to podívat z jiné strany a považovat stroje za "kovové konstrukční části". A nebo prostě proto, že k některým strojům by mohl být přiveden plyn (pec), voda nebo jiné médium (vodivým potrubím) nebo mohou mít kovový větrací komínek na střechu (hromosvod). Pak je pospojování opodstatněné. Třeba proto, aby i v případě zásuvkového připojení zůstaly po odpojení uzemněny. A hnedky tady máme ochranu před přepětím, potenciálové vyrovnání dle ČSN EN 62305. Stroje se mohou časem změnit (narychlo bez projektu), instalace zůstane a těžko bude někdo dodatečně tahat pasovinu pro pospojování.
Rozmahel Vladimír:
Uzemnění PEN v rozvaděči je jistě správné, zejména u vlastního rozvodu nn / trafostanice / u každého hl.rozvaděče, což by jistě mohl být rozvaděč haly. Hlavní pospojování zahrnuje rozsáhlé vodivé předměty, rozvody, atd.
Pospojování jako zvýšená ochrana snad u mokrého prostředí, exterémní korozní agresivity, statická elektřina, atd...Na závadu to ale rozhodně není ani v obyčejném provoze. Mohlo by to mít smysl např. jako nízkoohmový propoj mezi stroji vedle sebe ve smyslu rozpažení rukou a dotyku na dva stroje.
Georgis Fasulis:
Děkuju za názory. Mám podobný náhled jako Hynek Bureš. Prošel jsem normy a opravdu na hlavní pospojení asi nemusí být připojeny stroje, ale já větší stroje ve všech průmyslových provozovnách vždy na zem připojoval. Spoj PE svorky s ochranným vodičem přívodu ke stroji může uhnít, zrezivět apod., svorka může být uražena - proč to nevylepšit uzemněním a pospojováním? A to i když tam zrovna nikdo nestříká s vodou.