Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
Viliam Procházka:
To: Miroš; Huba.
V prípadoch, ktoré spomínam, sa vždy sa jedná o systém TN-S.
Jirka Š. Svejkovský:
No, jistit oba pracovní vodiče se musí v SELV a IT. V ostatních případech (kde je vodič N přikostřen) se může, ale je to zbytečné. Vodič PE se nesmí jistit nikdy.
Miroš Jan:
Pokud se jedná o systém TN-S, nemá pojistka opodstatnění v neutrální vodiči.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan 11.03.2008, 09:34
Pokud se jedná o systém TN-S, nemá pojistka opodstatnění v neutrální vodiči.
Nemá opodstatnění, ale závada to není. Už jsem se s tím setkal, jističe posháněl kdovíkde, tak tam nacpal 1pól vedle 2pól. Závěr revize - je schopno bezp. provozu. Ale měl jsem sto chutí na dodatek - "jenom je to hnusný".
Jan Alin:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 11.03.2008, 09:49
Závěr revize - je schopno bezp. provozu. Ale měl jsem sto chutí na dodatek - "jenom je to hnusný".
To by mělo proniknout do normalizace :D.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana