Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)?

<< < (2/3) > >>

Josef Ševčík:
Pro upřesnění mého dotazu přikládám nákres provedení připojení tepelného čepradla, které se skládá z vnitřní a venkovní jednotky. Vše je připojeno pevně a zařízení je namontováno také napevno. Pro přívod bylo použito kabelu Cyky 4Bx2,5, který napájí elektrokotel 9KW již 20 let a je ojištěn jističem ITV 20A/3. Napojeno v krabici Acidur v místnosti poblíž TČ. Pokud bude v provozu TČ nepoběží elektrokotel! Naměřená impedance smyčky byla 0,65 Ohmu. Prosím o vyjádření zda je toto napojení v rozporu s nějakou normou a pokud ano s jakou? Potřebuji provést revizi kvůli sazbě pro PRE.

Miroš Jan:
TO Ševčík.

Pokud jste provedel rozdělení TN-C na TN-C-S, v té rozbočné krabici, je to špatně. V místě rozdělení soustav, je třeba vodič PE uzemnit. 
No a dále platí že vodič PEN, v soustavě TN-C je nejmenší průřez  10mm2 Cu.
To vše najdezte v ČSN 33 2000-4-41, a dále ČSN 33 2000-5-54.

Josef Ševčík:
Pokud tedy potřebuji připojit novou zásuvku v bytě na starou dvouvodičovou soustavu s ochranou nulováním, nemohu od ní napojit další tří vodičově,aniž bych tento bod neuzemnil?

Miroš Jan:
Možná jsem to špatně, nebo blbě popsal, tak znova.

Jestliže má výrobce TČ,  ve svém požadavku připojení 5 ti vodičově, Měl jste natáhnout nový kabel z rozvaděče, a né z té krabice rozbočné.

Pkodu hodláte přidat do stávajícího zásuvkové okruhu, další zásuvky, zapojte je dvouvodičově, a né trojvodičově. Samozřejmě bych vám doporučil použít kabel 3C.  V žádnék případě to Nemůžete udělat tak jak popisujete.  (no)

Josef Ševčík:
Díky za tuto odpověď. Znamená to tedy z domovního rozvaděče natáhnout nový kabel Cyky 5Cx2,5, což nebude jednoduché. A pro to venkovní zařízení je nebo není nutný proudový chránič? Ještě jednou  (poklona) .

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana