Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)?
Josef Ševčík:
Je možné připojit nově instalované zařízení na starý rozvod? Nové zařízení má být připojeno pětivodičově, ale v domě je stará instalace pouze čtyřvodičová. Jedná se o tepelné čerpadlo s venkovní jednotkou. Kabel je CYKY 4Bx2,5 a je jištěn jističem ITV 20A. Díky za rady.
Zdenek Hejčl:
Na nové zařízení doporučuji kabel pětivodičový dle výrobce a jeho připojovacích podmínek. ;)
Kamil Novák:
Bez ohledu na to, o jaké zařízení se jedná, připojte jej tak, jak to výrobce uvádí v návodu. (!)
Jakákoli odchylka od návodu se může vymstít v podobě ztráty záruky a další odpovědnosti výrobce. :'(
Lakatos:
To ce TN-C-S a je to ....Stejnak ji budete muset v budoucnu nechat předělat..
Otakar Dosbaba:
To Ševčík: Samozřejmě, optimální je v souladu s předpisy vytvořit pevný přívod TN-S. To ale jistě půjde snadno vpřípadě, že je buďto příslušný rozvaděč nejlépe přímo z druhé strany zdi a nebo jen o kousek vedle, případně také, že zrovna hodláte instalaci rekonstruovat. V opačném je relativně nejschůdnější cestou namísto původní 4p zásuvky osadit rozvodnou krabičku (např. 8101 KOPOS), viz str. 18
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum01_krabice.pdf
a z té vyvést jak 4p tak 5p zásuvku. Kompatibilita je sice zaručena, bezpečnost však zůstává na úrovni stávající instalace ochrany nulováním. Správné řešení vyžaduje pětižilový přívod a proudový chránič 30mA. Berte toto jako nouzové řešení, neodpovídající současným předpisům a z toho pramenící možné důsledky, v lepším případě jen neuznané záruky.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana