Je mozne kabel SYKFY pouzit v EZS priuloženi na hořlavem materialu?
michalmichal:
Citace: Jiří Schwarz 03.03.2008, 21:40
I když jsem v minulosti zapojil hodně SYKFY kabelů pro telefonní a datové rozvody, v napájení je moc rád nevidím.
Už jsem se setkal (a ne jednou) s takovou "prasárničkou", u EZS si někdo pustí napájení pro PIR čidlo nebo jiný komponent do SYKFY kabelu nebo do "datového Beldenu" přímo ze zálohovacího akumulátoru. Vodič o průměru 0,5mm má průřez cca 0,2mm ctver. Při několika metrech vedení už má vodič takový odpor, že by při zkratu na konci dokázal kablík slušně ohřát, přitom proud z AKU je srovnatelný s "ampérhodinovou kapacitou" a takový proud dokáže AKU dodávat desítky minut.
Jistit a zvýšit pravděpodobnos t "nefunkčnosti" zařízení nebo jeho části (čidla)?
Nejistit a riskovat v extrémním případě i "vznik požáru"?
ještě ja,reakce na tento přispěvek,jak to myslite,napajeni pro PIR po SYKFY,vy pro napajeni použivate zvlaštni kabel??proč by někdo napajeni připojil přimo na baterii? ja tady řešim original jablotron JA-65,
když jste v minulosti zapojil hodně SYKFY,tak určitě budete znat odpověd
na muj dotaz,maji SYKFY kabela nějaky atest,nejake to C,C3. . . ?
Milan Karvánek:
TO: michalmichal> zbytečně se zde trápíte, asi to nikdo s jistotou neví, já také ne. Hledejte informace v katalogu výrobce a nebo ještě lépe položte tuto otázku přímo jemu.
Štefan Beláň:
TO: michalmichal
Položte si základní 3 otázky. ::)
1. Proč by to nemohlo být? :-\
2. Jaké nebezpečí hrozí? :-\
3. K čemu může dojít? :-\
Pokud naleznete odpověď na dané otázky, a zjistíte, že opravdu může být ohrožená bezpečnost osob nebo majetku, pak musíte kontaktovat výrobce. ;)
Vojtěch Běhunčík:
Jak píše výrobce:
1) Není přípustné jejich použití pro silnoproudé účely ...
Tedy nesmějí se použít výhradně k vedení energetického napájení, zejména v těch případech kdy by nejvyšší dovolená teplota elektrického zařízení v místě styku s hořlavou látkou třídy B, C1, C2, nebo C3 převýšila v důsledku zkratu teplotu 120°C.
oC.
2) Kabely mají sníženou schopnost šíření plamene.
Tento údaj je k ničemu - kontaktujte výrobce. (ale jak píšu mimo soutěž, stejně bude k ničemu, protože kabely se budou posuzovat podle třídy reakce na oheň v nové vyhlášce 23/2008)
Doporučuji dát ten SYKFY do trubky PVC (trubky a příslušenství firmy KOPOS z PVC vyhovují zkoušce odolnosti proti šíření plamene dle EN 50 086-1, dle ČSN 33 2312 je možné jejich použití v materiálech stupně hořlavosti A až C3) a celé vedení (trubky, krabice) provést v utěsněné soustavě s krytím alespoň IP42 (jak píšu výše).
P.S.
Správné dimenzování napájecího vedení a jeho jištění na straně zdroje by měla být samozřejmost.
Vojtěch Běhunčík:
PVC trubkami myslím tuhé trubky - je to na půdě vzhlednější než lišta. Kopos má i zaklapávací příchytky.
P.S.
Například dřevo jehličnaté (borovice, modřín, smrk) je stupeň hořlavosti C2 (středně hořlavé).
Citace: Vojtěch Běhunčík 04.03.2008, 19:50
Doporučuji dát ten SYKFY do trubky PVC
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana