Je mozne kabel SYKFY pouzit v EZS priuloženi na hořlavem materialu?

<< < (4/4)

Fuk Tomáš:
Citace: Vojtěch Běhunčík  06.03.2008, 21:10

2) On ten výrobce zas tak moc český není: 2.července 2007 se firma stala součástí Wilms Gruppe.

Je to myslím složitější.
Kablo Hostivař = dnes Prakab, skupina SKB
Kablo Kladno = NKT Cables, skupina NKT Group
atd.

Milan Karvánek:
1) nemusí se nic přimhuřovat, stačí dodržet ČSN pro kladení vedení
2) složité to není vůbec, český nebo tóprý némecký nebo jakýkoli jiný, je to fuk.
Hlavně, že umožňuje přímou montáž na hořlavé podklady.

Vojtěch Běhunčík:
Citace: Milan Karvánek  07.03.2008, 21:07

1) nemusí se nic přimhuřovat, stačí dodržet ČSN pro kladení vedení
2) složité to není vůbec, český nebo tóprý némecký nebo jakýkoli jiný, je to fuk.
Hlavně, že umožňuje přímou montáž na hořlavé podklady.
To ovšem není odpověď na ustanovení ČSN 33 2312:
Na půdách a v neobytných podkrovích lze při kladení na hořlavý podklad nebo do hořlavých hmot použít jen vedení s příslušenstvím v utěsněné soustavě s krytím alespoň IP42.

Kde tady máte dostatečné krytí ?

Jaroslav Hasala:
Citace: Vojtěch Běhunčík  08.03.2008, 16:28

To ovšem není odpověď na ustanovení ČSN 33 2312:
Na půdách a v neobytných podkrovích lze při kladení na hořlavý podklad nebo do hořlavých hmot použít jen vedení s příslušenstvím v utěsněné soustavě s krytím alespoň IP42.

Kde tady máte dostatečné krytí ?


Zmiňovaná citace o krytí se týká jen toho příslušenství, nikoliv samotného vedení - týká se to tedy krabic, přístrojů apod.

Štefan Beláň:
Otázka zní,  zda se vedení z vodičů SYKFY pokládá za silovou instalaci a zda pro uvedené rozvody platí soubor ČSN 33 2000 + ČSN 33 2312. :-\

Osobně se domnívám, že se o silové zařízení nejedná,  nehrozí zde riziko přehřátí ani zvýšení povrchové tepoty na teplotu nebezpečnou, a že se ukládání těchto slaboproudých rozvodů provádí podle naprosto jiných předpisů a norem než silové instalace. 8)