Je mozne kabel SYKFY pouzit v EZS priuloženi na hořlavem materialu?
michalmichal:
Nevi někdo jak to je s timto kabelem?
http://www.kabelovna.cz/files/sykfy-tp.pdf
když je použit v EZS a je připojena sirena, vedeni v pudnim prostoru
je možno ho vest volně po dřevěne podlaze,
přichycen pouze plastovymi přichytkami na hřebik?
Kolega řikal že by musel mit atest třida C3?
Jestli neni, vest v liště nebo se vzduchovou mezerou od podlahy?
Vojtěch Běhunčík:
Zkusil bych zapátrat v ČSN 33 2312 (Elektrotechnic ké predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich).
Tam se třeba píše:
Na půdách a v neobytných podkrovích lze při kladení na hořlavý podklad nebo do hořlavých hmot použít jen vedení s příslušenstvím v utěsněné soustavě s krytím alespoň IP42.
---
Ještě mimo soutěž bych chtěl upozornit, že od 1. července 2008 bude platit
Vyhláška 23/2008 ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb, která zavádí poněkud jiný pohled na vedení požárně bezpečnostních zařízení - PBZ (zejména požadavky na zkoušení kabelů jsou diametrálně odlišné od dosavadních zvyklostí).
Takže pokud tam máte v EZS požární hlásič, je možné jej podle výše uvedeného zákona použít jako požárně-bezpečnostní zařízení.
V některých budovách je použití PBZ podle výše uvedeného zákona vyžadováno.
Jiří Schwarz:
I když jsem v minulosti zapojil hodně SYKFY kabelů pro telefonní a datové rozvody, v napájení je moc rád nevidím.
Už jsem se setkal (a ne jednou) s takovou "prasárničkou", u EZS si někdo pustí napájení pro PIR čidlo nebo jiný komponent do SYKFY kabelu nebo do "datového Beldenu" přímo ze zálohovacího akumulátoru. Vodič o průměru 0,5mm má průřez cca 0,2mm ctver. Při několika metrech vedení už má vodič takový odpor, že by při zkratu na konci dokázal kablík slušně ohřát, přitom proud z AKU je srovnatelný s "ampérhodinovou kapacitou" a takový proud dokáže AKU dodávat desítky minut.
Jistit a zvýšit pravděpodobnos t "nefunkčnosti" zařízení nebo jeho části (čidla)?
Nejistit a riskovat v extrémním případě i "vznik požáru"?
Zdenek Hejčl:
To Jiří Schvarz: Vodič o průměru 0,5mm má průřez cca 0,2mm ctver
Od kdy? Neni to náhohodou překlep? (norm)
michalmichal:
dik za nějake odpovědi,ale pořad z toho nejsem chytry,
je nebo neni možno SYKFY kabel u EZS přiklepnout přimo
k dřevěne podlaze??
jak mam chapat "kabely maji sniženou schopnost šiřeni plamene"