Autor Téma: Je správne pripojenie dalších rozvádzačov kablom CYKY 4Bx4 ...  (Přečteno 2818 krát)
Miroslav Figura
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.02.2008, 16:06 »

Je správne pripojenie dalších rozvádzačov kablom CYKY 4Bx4 (podľa technickej dokumentácie) z rozvadzača sieť  TN-C-S,ked v pripojených rozvadzačoch pre MaR a vzduchotechnik u sa sieť TN-C mení na TN-S,stredný vodič(modrý) je použitý v ovládacích obvodoch.Môj názor je použiť 5Cx4,lebo vodič PEN kabelu CYKY4Bx4 nesplňa  požadovaný minimálny  prierez.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2008, 16:14 »

Je to skutečně dost hrubá závada.
Jednak z TN - S už nelze udělat TN - C, dále není splněn minimální průřez vodiče PEN, tak jak jste správně uvedl (10 mm2 u Cu a 16 mm2 u Al).
CYKY 5Cx 4 bude nejjednoduší řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 24.02.2008, 22:20 »

TO : Figura.

Kolega Hasala vám to popsal velice přesně. Kabel CYKY 5C x 4mm2, je ten správný.

Apropo to je ta ovladačka MaR dělaná vodičem N ? Nějak se mě to nezdá. ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.