... ohledně STOP tlačítek na rozvaděčích.
Jedná se o rozvaděče pro domovní elektroinstala
ci administrativn
í budovy, garáží pro osobní a nákl.vozidla, opravárenské haly. Jednotlivé stroje jsou z těchto rozvaděčů pouze napájeny, nikoliv řízeny nebo ovládány.
V rozvaděčích byly namontovány podpěťové cívky, které byly napájeny a jištěny před hl.jističem a byly ovládány STOP tl. (rozpínací kont.-červeno/žluté s aretací).
Problém je při poklesu napětí, který je velice častý, docházelo v vypnutí hl. jističe, a tak investor trval na demontáži podpěťových cívek. Namísto podpěťových byly osazeny vypínací cívky, které reagují na přivedené napětí. Cívka je jištěna za hl.jističem, kontakt na tlačítku musel být zaměněn za spínací. U rozvaděčů, kde bylo více Stop tlačítek byly ponechány podpěťové cívky z bezpečnostních důvodů.
Chtěl bych poradit jak z tohoto problému co nejjednodušeji pryč, tak aby to odpovídalo normě. Doplnění hl. vypínače do dveří není z prostorových důvodů možné. Bude postačovat vyměnit hříbek na rozvaděčích červeno žlutý za hříbek s aretací v barvě černé???
P.S. já jsem se u tohoto problému vyskytl až nyní a mám jej vyřešit
Studoval jsem normu ČSN EN60073-Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk -stroj, značení a identifikaci-Zásady kódování sdělovačů a ovládačů.
ČSN EN60204-1ed.2 Bezpečnost strojních zařízení-elektrická zařízení strojů