Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Čo sa myslí pevným zapojením elektromechanických súčastí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Čo sa myslí pevným zapojením elektromechanických súčastí?  (Přečteno 3862 krát)
Zimáni Ľudovít
« kdy: 11.02.2008, 07:32 »

Norma STN EN 60204-1 v bode 9.2.5.4.2 uvádza:
Ak sa na funkciu núdzového zastavenia použije zastavenie kategorie 0, musí mať len pevné zapojenie elektromechani ckých súčastí.
Nie je mi úplne jasné, čo sa myslí tým pevným zapojením elektromechani ckých súčastí. Je to zapojenie bez  rozoberatelnýc h konektorov alebo zapojenie bez použitia napr. PLC ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.02.2008, 00:51 »

Predpokladám že hovoríme o norme z 12/2001. Ak sa v norme vrátite o stranu späť na čl.9.2.2 k odrážke "kategória 0" a následne na odkaz k čl.3.56 (definície - neriadené zastavenie),  pochopíte to asi tak ako ja, že elektromechani cké súčasti predstavujú brzdy alebo podobné brzdiace zariadenia.
No týmto by som sa už veľmi netrápil. nakoľko už máme novú verziu tejto normy ( z 06/2007) a v novej norme už táto časť vypadla. Ale pozor, v čl.9.2.5.4.2 novej normy pribudla odvolávka na ISO 13850 (vydaná ako STN EN ISO 13850 z 06/2007) - Núdzové zastavenie - Princípy navrhovania. Tiež stojí za povšimnutie nová definícia neriadeného zastavenia (tiež čl.3.56).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
Ludovit Zimani
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.02.2008, 07:22 »

Vypnutie energie možno uskutočniť použitím buď elektromechani ckých alebo
polovodičových súčiastok - toľko hovorí poznámka pri 9.2.2. To mi je akože jasné - môžem použiť len stykače.
Mne skôr ide o to "pevné zapojenie" - a/ bez konektorov alebo
                                                            b/  bez PLC
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100