Co způsobilo zničení jističe?
kopecky pavel:
Doplňte prosím o další detaily.
V obvodě byla žárovková nebo zářivková svítidla a jaký byl jejich počet ?
Stalo se to v občanské výstavbě nebo v průmyslu.?
Rozmahel Vladimír:
Pokud je na daný jistič zapojeno např.svítidlo ovládané z více míst / jsou použity "schodišťové nebo křížové" vypinače /, je možné že je chyba v zapojení ovládacích vodičů / někde se připletl vodič N / a pouze při určité poloze vypínačů dojde ke zkratu.
Jirka Š. Svejkovský:
Jedna věc je proč vybavuje - závada v elektroinstala ci. Jiná je, proč dojde k jeho zničení. Hrozí situace, kdy jistič při takovémto vybavení zahoří a zkrat vypne až jistič nebo pojistky před ním. Co tam máte za typ jističe?
Jirka Š.:
Citace: Rozmahel Vladimír 01.02.2008, 08:49
...někde se připletl vodič N / a pouze při určité poloze vypínačů dojde ke zkratu...
V horším případě to není N ale druhá fáze ;)
Rozmahel Vladimír:
To by lítaly oba jističe. (no)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana