Co způsobilo zničení jističe?

<< < (3/6) > >>

Petr Doležal:
Taky nám napište výrobce toho jističe a zkratovou odolnost

Hynek Čermák:
Něco podobného se mi stalo. Majitel když si sám přidělával svítidlo provrtal zeď skrz a došlo ke zkratu dvou fází. Zničitlo to při tom jistič (použit byl jistič Moeller 10kA) Zajímavé je to že vypadl a byl zničen pouze jeden jistič. Ne jak by se dalo předpokládat jističe v obou fázích. Jistič byl zničen - nešel natáhnout.
 ;) :) :D ;D

Jirka Š. Svejkovský:
No pan Včela psal, že ten vývod zničil dva jističe po sobě. Zkrat >10kA je dost nepravděpodobn ý v paneláku, v rodiném domě móóóžná. Já bych to viděl na nějaký levnější nebo starší jistič.

Rozmahel Vladimír:
Citace: Hynek Čermák  01.02.2008, 14:20

...a došlo ke zkratu dvou fází. Zničitlo to při tom jistič (použit byl jistič Moeller 10kA) Zajímavé je to že vypadl a byl zničen pouze jeden jistič. Ne jak by se dalo předpokládat jističe v obou fázích. Jistič byl zničen - nešel natáhnout.
 ;) :) :D ;D

V místě např. blízko trafostanice může být poruchový proud mimořádně velký a ve Vašem případě by se uzavíral mezi fázemi a určitou dobu hořel oblouk. Řekl bych, že by měly při takovém rázu vypadnout oba jističe. Je možné že při tom vrtl i nulu a zkratl se o N.

Petr Doležal:
To Svejkovský:
To nemusí být ani více jak 10 kA, záleží na jističi. Třeba tento:
http://elektro-materialy.cz/produkty/jistice/jistice-4-5-ka/jistic-1-p-l-16a-char-b-4-5-ka

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana