Co způsobilo zničení jističe?

(1/6) > >>

Josef Včela:
Řada jističů je propojená třífázovým hřebenem (dvanáct modulů). Jeden jistič pro světelný obvod (dvě nebo tři svítidla ) opakovaně vybavil takovým způsobem, že jeho kontakty byly rozstříknuté a prakticky přestaly existovat. Po marném pátrání po příčině jsme prohodili vývody se sousedním srovnatelným obvodem; situace se opakovala a to stále na té stejné pozici. Ostatní jističe na stejné fázi jsou bez problému. Pro úplnost dodávám, že vývody jdou z jističů do instalace přímo, bez svorkovnice. Napadá vás něco čím by to bylo?

Miroš Jan:
Napadá mě jediné.


Tvrdej zkrat.  (zle)

Josef Včela:
 Skutečně to vypadá jako tvrdý zkrat. Ale na původně připojeném obvodu jsme nic nezjistili a druhý obvod, který jsme na jistič přepojili, je také v pořádku. To by zkrat musel být na výstupní svorce jističe, ale tam není. A opakuje se to někdy po několika dnech, někdy po několika týdnech a vždy na stejné pozici resp. jističi.

Miroš Jan:
Pokud jste změřili izolační stav na výstupním kabelu, nebo obvodu, a nic jste nezměřili, Pak je třeba sa zaměřit na vnitřní zapojení rozvaděče. I za cenu že to celé rozpojíte a řádně prohlédbete.  :)

ferdo:
Citace: Josef Včela  31.01.2008, 19:43

Řada jističů je propojená třífázovým hřebenem (dvanáct modulů). Jeden jistič pro světelný obvod (dvě nebo tři svítidla ) opakovaně vybavil takovým způsobem, že jeho kontakty byly rozstříknuté a prakticky přestaly existovat.

Zabudol ste napísať či sa to stalo pri zapnutom svietidle určite by to ulahčilo analyzovať túto závadu za druhé či je to v rodinnom dome,alebo činžiaku v paneláku sa už podobný prípad stal a to vďaka hornému susedovi.

Navigace

[0] Index zpráv