Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?

<< < (2/4) > >>

J.Provaznik:
 Na jedný akci dřív jsem se setkal s kolegou revizákem, který také chtěl, aby zásuvky v koupelně byly jenom ve výšce 1,2m. Trošku jsme se o tom pobavili, protože oporu v normě to nemá. Vysvětlení bylo v tom, že měl vžity zásuvky u umývadel ve výšce 1,2m a tak je prostě vyžadoval všude.
Nakonec jsme se rozumně domlivili a tak všechno dopadlo O.K.

PETR STROMAJER:
Nebo jiný RT.Nebo se přesvědčit zda-li ta zásuvka po přeměření místnosti leží v zoně 3.Ovšem někde jsem slyšel že RT není povinen oznamovat závadu ale jen vyhovuje-nevyhovuje.Nebo také řešení aby sám RT pokud to má v nabídce odstranil závadu po Rev.

PETR STROMAJER:
Oprava Zona 3 v koupelně není........

Miroš Jan:
TO imro.

Tak jak to popisujete, je to v pořádku. Není to nic proti ničemu.

TO Krikl.

ABB  opravdu vyrábí zásuvky v provedení IP44 na povrchovou montáž. :)

Jura Krikl:
To Miroš: Znam ABB - Na povrchovou montáž neni řada TANGO (pokud se neuvažuje instalace do panelových TANGO krabic, ale u těch neni splněna podminka IP44)
Na povrch je to řada PRAKTIK a VARIANT.
TANGO je opravdu pouze pro zapustnou montáž.
Osobně preferuji jiného vyrobce.   ::) 8)
 